Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne

4,00 Stern(e) 9 Votes
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
>> Zum 1. Beitrag <<

A

Alex124

Unter 10cm macht keinen Sinn, Bad 15cm und Rest 20 cm würde ich empfehlen
Könnte ich bitte eine technische Erklärung für diese pauschale Aussage haben?

Das es für den Installateur nicht angenehm zu verlegen ist, ok, aber wieso sollte es gerade bei einer Wärmepumpe, wo jedes Grad Vorlauf wichtig ist, keinen Sinn machen?
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
So sieht es aus. Pauschale Aussagen bei einer Fußbodenheizung sind absolut fehl am Platz, aber z.B. in den Randzonen und besonders vor den bodentiefen Fenstern werden bei die Schleifen nicht selten mit weniger als 10cm gelegt, weil es genau dort sehr viel Sinn macht unter 10cm zu gehen.
 
A

Alex124

Hehe, danke Jungs. Ich wollte ihm nur eine Chance geben, das richtig zu stellen. Wäre schade, wenn das von Forenlesern so aufgenommen und umgesetzt wird.

Viele Grüße von jemandem, der seine Bäder mit 5cm Abstand selber gelegt hat
 
T

Tego12

Yo Bad ist nahezu immer der kritische Raum. Verlegeabstand 10 cm und kleiner ist gerade wenn man eine Wärmepumpe hat nahezu immer Pflicht (Ausnahmen bestätigen die Regel).

Wenn man zusätzlich keine Handtuchheizkörper haben will benötigt man fast immer noch zusätzlich zur Fußbodenheizung 1-2 Wände mit Wandheizung. So haben wir es gemacht, meiner Meinung nach die ideale Lösung, vor allem wenn die Wandheizung auch noch die Dusche einschließt

Alles unter der Annahme man möchte eine effiziente Heizung. Man kann auch einfach schlecht auslegen und die Vorlauftemperatur beliebig erhöhen. Wird auch warm, ist ökologisch und für den Geldbeutel aber Schwachsinn
 
B

Bookstar

Ich meinte die Aussage deshalb, weil es sinnvoller ist die Strahlungsfläche zu vergrößern sprich Wandheizung. Viel kleiner als 10 cm legen geht wegen Radien oft gar nicht.
 
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
Nr.ErgebnisBeiträge
1Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
2Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
10Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
11Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
12Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
13Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
14Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
17Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
18Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
19Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
20KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22

Oben