D
Daniel-Sp
Moin.
Welche Vorlauftemperatur fährt die Heizung?
Hängt Fußbodenheizung und Heizkörper an einer Umwälzpumpen oder werden sie getrennt angesteuert?
Wie sieht die Hydraulik aus? Mischpuffer?
Wenn Du einen Unterschied zwischen mit und ohne Heizkörper merkst, hast Du vermutlich eine (zu) hohe Vorlauftemperatur. Das führt dann zum Abriegeln der Fußbodenheizung-Kreise über die ERR mit Takten der Wärmepumpe was extrem ineffizient und materialbelastend wäre.
Gib mal mehr Infos über die gesamte Anlage sowie der Heizlastberechnung.
Gruß
Welche Vorlauftemperatur fährt die Heizung?
Hängt Fußbodenheizung und Heizkörper an einer Umwälzpumpen oder werden sie getrennt angesteuert?
Wie sieht die Hydraulik aus? Mischpuffer?
Wenn Du einen Unterschied zwischen mit und ohne Heizkörper merkst, hast Du vermutlich eine (zu) hohe Vorlauftemperatur. Das führt dann zum Abriegeln der Fußbodenheizung-Kreise über die ERR mit Takten der Wärmepumpe was extrem ineffizient und materialbelastend wäre.
Gib mal mehr Infos über die gesamte Anlage sowie der Heizlastberechnung.
Gruß