Hallo zusammen!
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Das Kinderzimmer bekomme ich einfach nicht über 20,5 Grad Celsius, während alle anderen Räume im OG bei gleichen Einstellungen auf 21,5 bis 22,0 Grad kommen. Es ist auch spürbar „frisch“ in dem betroffenen Raum.
Ich habe den Durchfluss etwas erhöht, ohne Erfolg (+0,3 Grad). Inzwischen ist das Ventil zu 95% geöffnet jedoch ohne Veränderung der Raumtemperatur.
Wärmebildkamera war unauffällig, keine kalten Stellen. Alle Fensterdichtungen kontrolliert, ebenfalls unauffällig. Fotos vom Einbau der FBH gecheckt, unauffällig. Hydraulischer Abgleich ist zwei mal gemacht worden um Fehler auszuschließen.
Es laufen zwei identisch lange Heizkreise durch das 17qm Zimmer. Verlegeabstand ist 10cm. Vorlauftemperatur bei 5 Grad Außentemperatur ist 27 Grad. Heizkurve ist bei 0.35 und damit bei 0 Grad Außentemperatur bei ca. 28,3 Grad Vorlauf. Im EG haben wir 22,2 Grad, die Vorlauftemperatur kann also nicht das Problem sein.
Kontrollierte Lüftung mal ausgemacht für 24 Stunden, keine Änderung festgestellt.
Teppich raus für 24 Stunden, keine Änderung. Es steht nur ein kleiner Kleiderschrank auf dem Boden, das Bett ist ein Hochbett und tangiert die FBH nicht. Ich verstehe nicht warum der Raum deutlich kühler bleibt als der Raum nebenan (exakt gleiche Rahmenbedingungen).
Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen könnte? Ich will die Vorlauftemperatur wegen den 17qm nicht erhöhen, wenn es bei den restlichen 140qm keinen Grund dafür gibt.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Das Kinderzimmer bekomme ich einfach nicht über 20,5 Grad Celsius, während alle anderen Räume im OG bei gleichen Einstellungen auf 21,5 bis 22,0 Grad kommen. Es ist auch spürbar „frisch“ in dem betroffenen Raum.
Ich habe den Durchfluss etwas erhöht, ohne Erfolg (+0,3 Grad). Inzwischen ist das Ventil zu 95% geöffnet jedoch ohne Veränderung der Raumtemperatur.
Wärmebildkamera war unauffällig, keine kalten Stellen. Alle Fensterdichtungen kontrolliert, ebenfalls unauffällig. Fotos vom Einbau der FBH gecheckt, unauffällig. Hydraulischer Abgleich ist zwei mal gemacht worden um Fehler auszuschließen.
Es laufen zwei identisch lange Heizkreise durch das 17qm Zimmer. Verlegeabstand ist 10cm. Vorlauftemperatur bei 5 Grad Außentemperatur ist 27 Grad. Heizkurve ist bei 0.35 und damit bei 0 Grad Außentemperatur bei ca. 28,3 Grad Vorlauf. Im EG haben wir 22,2 Grad, die Vorlauftemperatur kann also nicht das Problem sein.
Kontrollierte Lüftung mal ausgemacht für 24 Stunden, keine Änderung festgestellt.
Teppich raus für 24 Stunden, keine Änderung. Es steht nur ein kleiner Kleiderschrank auf dem Boden, das Bett ist ein Hochbett und tangiert die FBH nicht. Ich verstehe nicht warum der Raum deutlich kühler bleibt als der Raum nebenan (exakt gleiche Rahmenbedingungen).
Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen könnte? Ich will die Vorlauftemperatur wegen den 17qm nicht erhöhen, wenn es bei den restlichen 140qm keinen Grund dafür gibt.