Hallo und Guten Tag,

ich möchte mich gern nach Euren Erfahrungen zum Thema Wärmeverlust erkundigen.
Ich habe 6 Röhrenkollektoren auf meinem Dach in Südausrichtung. Der Ertrag und das System an sich laufen sehr gut. Nun habe ich seit einigen Tagen die Heizung teilweise eingeschaltet. Der Vorlauf der FB steht je nach Außentemp. zwischen 24-28 Grad. Diese halte ich nicht für sonderliche viel.
An sonnigen Tagen wird der Speicher (Warmwasser und FB-Heizung, 1000 L) auf 60 Grad erhitzt. Wenn ich mir dann morgens die Anzeige anschaue verliert der Speicher über 30 Grad an Wärme (Warmwasser natürlich nicht). Wie sind Eure Erfahrungen, mache ich mir umsonst Gedanken und ist dies ganz normal?

Viele Grüße.

PS: Vorstellen und mein Profil vervollständigen hole ich natürlich gern noch nach.
 
Musketier

Musketier

Ich hab zwar keine Solarthermie, kann also nur zur reinen VLT unserer Wärmepumpe was sagen.

Ich habe bei mir bei 20° Außentemp eine VLT von 24° und ein Steigung von 0,2 eingestellt.
D.h. bei 10° AT müßten es eine VLT von 26°, bei 5° AT eine VLT von 27° und bei 0° AT eine VLT von 28°sein. Den Großteil der ERR hab ich abgeklemmt und somit die Heizkreise durchgängig offen.
Ich bin allerdings gerade nochmal am Testen. Letztes Jahr hatte ich die Kurve die ganze Heizsaison noch 1° höher.


Insofern sind deine 24-28° nix außergewöhnliches.
 
N

Neubau_2016

Hallo Musketier, vielen Dank für das Feedback.
Also die Vorlauftemperatur. würde ich als "Laie" auch als ganz normal ansehen. Was mich etwas irritiert sind die 30 Grad an Wärmeverlust pro Nacht.
Dies bewirkt folgendes: An einem super sonnigen Tag wie gestern und heute, schafft es die Anlage grad mal die Temp. ab 15.00 Uhr auf 53 Grad zu erhitzen....also auf Warmwasserbedarf. ;-) am nächste morgen wieder 28 Grad......geht die Wärme irgendwo aufgrund einer falschen Einstellung verloren oder zieht die FB-Heizung in der Tat soviel?
 
Musketier

Musketier

Bei der Frage kann ich dir nur bedingt weiterhelfen. Ich glaube aber nicht, dass Wärme verloren geht und die Heizung dürfte eigentlich bei mehr als 28° VLT gar nicht anspringen.
Erfahrungswerte habe ich mangels Solarthermie aber keine.


Ich vermute mal, dass die Pumpe für die Fußbodenheizung tagsüber vielleicht gar nicht oder nur selten läuft oder beim Großteil der Heizkreise aufgrund der Sonneneinstrahlung die ERR zu machen. Bei Absinken der Temperaturen in der Nacht machen die ERR dann vielleicht auf und das ganze Wasser wird durchmischt, so dass sich eine niedrigere Durchschnittstemperatur einstellt.
 
R

Radomiro

An sonnigen Tagen wird der Speicher (Warmwasser und FB-Heizung, 1000 L) auf 60 Grad erhitzt. Wenn ich mir dann morgens die Anzeige anschaue verliert der Speicher über 30 Grad an Wärme (Warmwasser natürlich nicht).
DIe Wäremdifferenz von 30° bei 1000 L Wasser entsprechen ca. 35 kWh Energie, was wiederum grob 3,5 m³ Erdgas entspricht

mfg
 
N

Neubau_2016

Hallo und guten Morgen,
genau diese Werte passen. Zumindest auf Solar bezogen. Die Anlage hat gestern bspw. circa 30 kWh geschafft und vorgestern 33,5. Ich denke dies ist ein guter Wert. Hat zufällig jemand Vergleichswerte?
Mir ging es letztendlich nur darum, ob dieser "Verlust/Bedarf" vollkommen normal ist oder ob ich mir Sorgen machen muss? Um ehrlich zu sein teste ich grad etwas mit der Heizung um die passenden Werte zu finden. Gestern Abend habe ich den Wert Temp.-Anpassung von ursprünglich 1,0 auf - 1,0 gestellt. Durch diese Änderung ist der Verlust auf 9,0 Grad (anstatt ca. 30) pro Nacht gesunken. Mal sehen wie sich dies nun auf die Raumtemperatur auswirkt? Viele Grüße
 
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 991 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung und Solarthermie
Nr.ErgebnisBeiträge
1Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
2Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
3Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
4Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Energiesparverordnung ohne Heizung 10
9Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
10Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
11Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
12Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
13Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
14Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
15Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
16Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
17Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
18Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
19Rollladen / Heizung Steuerung via API 11

Oben