D
domino55
Hallo zusammen,
mit der Rohbaufirma war der Bau eines Kellers im Ortbeton vereinbart. Gemäß dem Bewehrungsplan vom Statiker geht es um „weiße Wanne“. Der Bewehrungsplan sieht folgende Betondeckung vor:
Stahlbetonwände Wandfußbereich:
Auf der Ostseite wurde eine minimale Überdeckung von 16 mm, auf der Westseite von 14 mm an der Südseite von 7 mm vorgefunden.
Die Kellerwände werden noch mich 12 cm XPS-Dämmung gedämmt.
Die Baufirma bietet folgende Nachbesserungen vor:
Die Rohbaufirma hat folgendes Schreiben von ihrem eigenen Statiker besorgt und empfiehlt Reaktivabdichtung:
Stimmt das, was der Statiker schreibt?
LG
mit der Rohbaufirma war der Bau eines Kellers im Ortbeton vereinbart. Gemäß dem Bewehrungsplan vom Statiker geht es um „weiße Wanne“. Der Bewehrungsplan sieht folgende Betondeckung vor:
- Bodenplatte: 4,0 cm
- Kellerwände: 3,5 cm
Stahlbetonwände Wandfußbereich:
Auf der Ostseite wurde eine minimale Überdeckung von 16 mm, auf der Westseite von 14 mm an der Südseite von 7 mm vorgefunden.
Die Kellerwände werden noch mich 12 cm XPS-Dämmung gedämmt.
Die Baufirma bietet folgende Nachbesserungen vor:
- Reaktivabdichtung
- Epoxideharz
- Spritzbeton
Die Rohbaufirma hat folgendes Schreiben von ihrem eigenen Statiker besorgt und empfiehlt Reaktivabdichtung:
Bestätigung einer Sogenannten Weißen Wanne Sehr geehrter Herr XXXXX, der Begriff „Weiße Wanne ist in der DIN eindeutig definiert. Eine Konstruktion zu wählen die einer weißen Wanne gleichwertig ist dürfte in der heutigen Zeit kein Problem sein. EinenBetonkellerdenmanzurWeissenWannemittelsDickbeschichtungertiichtigtistGrundsatzlichmoglich. Es sind die vom jeweiligen Hersteller, der Dickbeschichtung vorgegebenen Richtlinien zur Verarbeitung zu erfüllen. Die Dickbeschichtung ist über alle Arbeitsfugen zu ziehen, Wand-Wand, Bodenplatte-Wand. Eine eventuelle unterschrittene Betondeckung ist dabei zu vernachlässigen, da sie Statisch nicht relevant ist und Korrosion ausgeschlossen werden kann. Für die Beschichtung haftet im Einzelfall der Hersteller. Der Gebrauchswerteiner „sog. Weißen Wanne“ ist hiermit als erfüllt zu betrachten. |
Stimmt das, was der Statiker schreibt?
LG