Hallo Michael,
die schwedische Wasserwerksformel rechnet mit einer Duschzeit von 5 Min. /Pers mit 8ltr./Min.
Dies ist allgemein anerkannt u. auch die Grundlage unser Normen.
dh. 2 Pers. x 5Min. x 8ltr. = 80 ltr. ein liegender Speicher hat durch die Temperaturschichtung einen Entspeicherungsfaktor von 0,8 - stehende v. 0,9.
gewünschte Duschtemp. soll 38° sein (Annahme). das ergibt 100Ltr. Speichertemperatur.
Da das Wasser um fettlösend beim Abwasch zu sein u. zur Legionellen reduktion ca. 60 sein sollte
ergibt sich ein Speicher von 56 ltr. mit liegender Anordnung.
gewählter Speicher 50 ltr. bei einer Speichertemperatur. v. 66° .
Bei stark kalkhaltigem Wasser sollten 60° nicht überschritten werden, da sonst die Heizstäbe stark verkalken. Bei der Speicherwahl muss man schauen was der Hersteller anbietet. Der elektr. Anschlusswert ist in der Regel anpassbar von 2 - 4 - 6kw, wobei ich 2 kw empfehle. Die aufheizzeit von 10 auf 60 ist dann ca. 1,5 Std.
So können 2 personen nacheinander Duschen, bei gutem Komfort- viel Spaß u. Freude
wünsche ich dir. gruß sonniba