Was willst Du denn außer nem Handtuchheizkörper sonst mit in die Bilanz einbeziehen, bei nem Bad mit Fußbodenheizung? Oder sollen grundsätzlich alle Bäder mindestens 20 qm groß sein, damit die Heizschleifen der Fußbodenheizung ausreichen, um die notwendige Raumtemperatur zu erreichen?
Wenn die Fußbodenheizung nicht ausreicht, um die Raumheizlast zu decken, sehe ich in aller Regel eine
zusätzliche WH vor. Insgesamt natürlich abhängig von der notwendigen, gewählten System-Vorlauftemperatur. In einigen Fällen wird das Bad mit Fußbodenheizung und/oder WH z.B. auf 20..21°C beheizt, währen der kurzzeitige Spitzenbedarf bis auf 24°C durch Infrarotstrahler abgedeckt wird.
Wenn ein Handtuch-HK einbilanziert ist, kann er nur dann wirksam zur benötigten Heizlast beitragen, wenn seine Wärmeabgabe
nicht durch Handtücher behindert wird. Andernfalls müssen ggf. Vorlauftemperatur bzw. Massestrom erhöht werden, was nicht im Sinne einer Max. Energieeffizienz ist. Das gilt insbesondere für Wärmepumpe als Wärmeerzeuger.