Wir haben normale Handtuchheizhörper zusätzlich zur engen Verlegung der Fußbodenheizung, die mit der gleichen niedrigen Temperatur betrieben werden. Im Bad sind 24 Grad und die Handtücher werden schnell genug trocken. Ist uns bisher nicht negativ aufgefallen das es nicht so gut klappen soll.
Die E-Heizung im Bad wird empfohlen, um die Wärmepumpe effizienter betreiben zu können, weniger wegen der Handtücher.
Wir erreichen mit enger Verlegung nur 21 Grad im Bad, wie im Rest des Hauses, und heizen nach Bedarf im Bad elektrisch zu. Mit Fußbodenheizung zusätzlich in der Wand wären es vielleicht 22 Grad. Wenn ich über die Wärmepumpe 24 im Bad haben wollte, dann geht das natürlich, aber ich müsste die Vorlauftemperatur deutlich anheben und gleichzeitug alle anderen Räume im Haus nur wegen des Bades stark runterdrosseln, damit diese nicht zu warm werden.
Die Arbeitszahl der Wärmepumpe sinkt mit höherer Vorlauftemperatur. Google mal nach ERR, Pufferspeicher und hydraulischem Abgleich, falls Du die Anlage bei Dir optimieren möchtest. Der Handtuchhalter bei Euch sollte dann höchstens lauwarm werden und das auch nur dann wenn es draußen friert.