Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig?

4,80 Stern(e) 5 Votes
D

dertill

Wenn später mal eine Wärmepumpe verwendet werden soll und flächendeckend Fußbodenheizung, lass ihn Verlegeabstand für 35 Vorlauf Temperperatur und 25-28 °C Rücklauf auslegen. FBHs können auch mit höheren Vorlauf betrieben werden, komfortabler und langfristig effizienter ist aber die Auslegung mit möglichst niedrigen Vorlauf und als doppelläufige Schnecke für gleiche Wärmeverteilung im Raum.

Die Gastherme selber wird dann zwar höhere Temperaturen bereit stellen, da sie nicht ganz so weit herunter kann. Dies wird dann aber über Rücklaufbeimischung kompensiert und ist immer noch die effizienteste Art des Heizbetriebs.
 
T

Tentakel

Bitte bedenkt, das ihr evtl im neuen Haus andere Temperaturen wie in der Wohnung wollt. Wir sehen im neuen Haus niedrigere Wohlfühltemperature, dadurch das die Wände wärmer sind, Fußbodenheizung und es nicht zieht.

Ich denke bei usn wurde auch keine zu detaillierte Berechnung vom Heizungsbauer gemacht (Vorlauftemperatur tue ich ihm unrecht und er hat die Berechnung nur nicht hergezeigt?), 15cm im Wohnraum und 10cm in den Bädern. Ach so Heizung ist Luftwärmepumpe.
 
S

Sondelgeher12

Hallo zusammen,
ok also muss ich für eine Gasheizung anscheinend keine Temperaturen oberhalb der Norm vorgeben, aber wie ist es jetzt mit Wärmepumpe? Unser Heizer meinte wir sollen es belassen bei den Normwerten ( da steht dann zB Wohnzimmer 20 Grad) , denn diese 20 Grad würde er auf -16 Grad Außentemperatur berechnen ....es wäre aber jederzeit möglich bei normalen Minusgraden dann 22 Grad im Wohnzimmer zu haben......wenn wir die Temperaturen zu hoch angeben meinte würde die Heizlastberechnung die gemacht wird höher ausfallen so habe ich es verstanden , und dann viell sogar zu hoch, denn wann hat es schon -16 Grad?
 
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
3Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
11Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
12Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
15Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
16Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
18Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
19Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26

Oben