Okay.. was die Leitungen betrifft, bin ich dann erstmal etwas beruhigt... (wenn es denn passt). Der Innenputz ist bereits erfolgt (macht die Firma immer vor Sanitär), also viel mehr Dreck wirds hoffentlich nicht geben..

Hier mal der Fußbodenaufbau...

1,5 Fliesen
6,5 Zementestrich ZE 20 S
1 LG PE Folie 0,2 stoßüberlappt
10,0 Styropor PS 20 SE WD WLG 035 (hier kommt eine andere Dämmung rein)
1 LG PE Folie 0,2 Stöße verklebt
20,0 Bodenplatte
----------------------
38,0 gesamt

Die Netzwerkleitungen sind jetzt alle in der Wand... :(

LG Steffi.
 
Zuletzt bearbeitet:
S

Steffi33

Ich habe jetzt grad nochmal auf unsere Fotos geschaut... die Netzwerkkabel sind größtenteils in so einem geriffelten Schutzrohr verlegt und von den restlichen Kabeln getrennt... bis auf einige knifflige Stellen. Ist das i. O. oder muss da sehr exakt gearbeitet werden? Im Dachboden (Signal von der Sat-Antenne) gibts allerdings gar kein Schutzrohr.. hier liegen Strom und Netz brav nebeneinander.. Allerdings benötigen wir im Dach sehr selten Strom (nur Lagerplatz). LG Steffi.

heizungsleitungen-chaotisch-verlegt-163792-1.jpg
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Naja wenn Sat und Netzwerk nicht komplett im schutzrohr bis zu den dosen liegen...dann nützt es später kaum was denn ist ja dann nicht mehr austauschbar...
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
ja hätte man, aber besonders tragisch ist es ja auch nicht denn es sind ja immer nur jeweils zwei Rohre übereinander
 
B

Bieber0815

Okay.. was die Leitungen betrifft, bin ich dann erstmal etwas beruhigt... (wenn es denn passt).
Auf Deinem ersten Foto passt es m.E. nicht. Die Leitungen liegen zu nah an der Wand und die Netzwerkleitungen gehören in ein Schutzrohr.

Hier mal der Fußbodenaufbau...
1,5 Fliesen
6,5 Zementestrich ZE 20 S
1 LG PE Folie 0,2 stoßüberlappt
10,0 Styropor PS 20 SE WD WLG 035 (hier kommt eine andere Dämmung rein)
1 LG PE Folie 0,2 Stöße verklebt
20,0 Bodenplatte
Es sollte sicher sein, dass alle Leitungen und Kreuzungen in der 10-cm-Dämmschicht verschwinden. Auf Deinem ersten Foto würde ich mal an der Kunsstoffleitung messen. Das könnten mehr als 10 cm sein. Dann hat der Estrich keine ebene Auflage, die Estrichdicke kann nicht mehr eingehalten werden, die erforderliche Mindestüberdeckung (Annahme Fußbodenheizung im Estrich) ist vermutlich nicht mehr gegeben.

Die Netzwerkleitungen sind jetzt alle in der Wand... :(
Ist das schlimm? Auf Deinem zweiten Bild sieht man gut, dass die Leitungen auf dem Boden im Abstand zur Wand verlegt sind. So soll es sein.
 
Zuletzt aktualisiert 05.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1792 Themen mit insgesamt 26499 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Heizungsleitungen chaotisch verlegt
Nr.ErgebnisBeiträge
1Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
2Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
3Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
4SAT und/oder Kabel? 12
5Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
6SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
7Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
8Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
9Risse im Estrich. Problematisch? 25
10SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern 27
11Strom vom Haus in die Garage legen 11
12Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
13Estrich mit Goldsand 17
14Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
15Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
16Reihenfolge Estrich - Putz 14
17Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
18Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28

Oben