Horizontale Abdichtung Bodenplatte

4,50 Stern(e) 4 Votes
J

joho78

Hallo!

Jetzt hätte mich wieder mal eure Meinung interessiert.
In ca. 1 Woche kommt die Schüttung für den Estrich (Installateure und Elektriker sind gerade fleissig). Jetzt ist folgendes Thema aufgekommen:

- Wir haben keine horizontale Abdichtung auf der Bodenplatte (kein Keller) und der Estrichleger hat uns nun darauf hingewiesen, dass dies anscheinend nicht der Norm entspricht

- Wir haben keine horizontale Abdichtung, da der Baumeister gemeint hat, dass dies nicht notwendig ist, da wir ja eine kapillarbrechende Sperrschicht von 40 cm haben (Geocell Schaumglasschotter). Dies wurde so auch im Vergabeprotokoll und in den Baubesprechungsprotokollen festgehalten

- Die Nicht-Notwendigkeit wurde auch vom Architekten mit einer bauphysikalischen Berechnung bestätigt, was auch in den Baubesprechungsprotokollen dokumentiert ist

=> unser Thema ist halt nun, was z.B. die Versicherung bei einem Rohrbruch sagt. Kann sich diese auf die Norm beziehen und z.B. bei einem Schaden weniger zahlen, obwohl uns die Nicht-Notwendigkeit von unseren Professionisten bestätigt wurde?

Hier noch mal der Aufbau (wie gesagt, ohne Keller, also direkt auf der Erde):

200 mm Kies
400 mm Schaumglasschotter (kapillarbrechend)
200 mm Beton
110 mm EPS Granulat
70 mm Zementestrich
10 mm Fliesen

Was denkt ihr? Unbedingt noch abdichten?

Lg
Jochen
 
K

Knallkörper

Hallo,

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit funktioniert es ohne die Schweißbahn auf der Bodenplatte. Die Versicherung wird sich immer auf die anerkannten Regeln der Technik beziehen, also könnte es da ein Problem geben. Mir fehlt aber die Fantasie für einen solchen Versicherungsfall. Rohrbruch unter der Bodenplatte? Ich weiß ja nicht...
 
J

joho78

Meine Fantasie geht manchmal mit mir durch

Es wäre ja jetzt nur noch ein Spritzbitumenbelag von ca. 3 mm möglich und dieser kommt ja auf alle Leitungen darauf. Dichtet der dann nicht gegenüber dem Bodenaufbau etwas ab?
 
KlaRa

KlaRa

Moderator
Bodenplatten, welche erdberührt eingebaut wurden und worüber Räume mit übergeordneter Nutzung erwartet werden (das sind Wohnräume) müssen gegen aufsteigende Duechtigkeit abgedichtet werden!
Kapillarbrechende Schichten wie Schotter und Schaumglasschotter (letzterer im Übrigen eine hervorragende Wärmedämmung) verhindern nicht den Wasserdampftransport durch den Beton.
Beton kann zwar als WU-Beton eingebaut werden, das hat mit der Wasserdampfdiffusion aber nichts zu tun!
Wasserdampf wird immer den physikalischen Regeln des Dampfdruckgefälles folgen. Unter erdberührten Bodenplatten gehen wir immer empirisch von einer hohen Luftfeuchtigkeit aus. In den Räumen darüber wird immer (!) ein geringerer Wasserdampfdruck herrschen.
Also "marschiert" der Wasserdampf durch den Beton in den Wohnraum und versucht, den physikalischen Regeln folgend, die geringere Luftfeuchte gegen höhere auszugleichen.
Das bedeutet:
Unabhängig davon, ob nun Schotter oder nicht unter der Bodenplatte liegt wird die Luftfeuchtigkeit in den Räumen immer hoch sein und Schimmelbildung ohne jede Möglichkeit, diese zukünftig einzuschränken, gemeinsamer, unliebsamer Partner im Hause sein.
Ich bin kein Freund des "Ängste schüren"! Auch die Schimmelproblematik sehe ich eher emotionslos. Aber bei dem geplanten Aufbau der Bodenplatte ohne Abdichtung ist mir klar, was hier in Kürze für Euch zu erwarten ist.
Mein Vorschlag:
Schriftlich Bedenken anmelden und auf einer Abdichtung auf der Bodenplatte bestehen, Fotos von den Baufortschritten als Beweismittel machen.
-----------------------------------
Gruß: KlaRa
 
Zuletzt bearbeitet:
J

joho78

Danke für deine ausführliche und verständliche Erklärung. Es dürfte wirklich auch eher um das Dampfthema gegen und nicht um z.B. einen möglichen Rohrbruch. In einem anderem Forum, hat auch jemand das Thema Radonbelastung aufgeworfen. Wir sind hier aber in der Radonpotentialklasse 1.
 
J

joho78

Mir ist die ganze Sache zu heiss und ich möchte hier nichts riskieren. Am Schluss haben wir ja dann das Problem und die Auswirkung wäre doch relativ groß, im Vergleich zu den Kosten. Wir werden daher nun so eine Spritzabdichtung auf die Bodenplatte und die Verlegen Rohre aufbringen, bevor die Schüttung kommt. Sicher ist sicher!

Danke jedenfalls für eure Inputs!

Lg
 
Zuletzt aktualisiert 22.11.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Horizontale Abdichtung Bodenplatte
Nr.ErgebnisBeiträge
1Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
4Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
5Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
6WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
7Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
8Schaumglasschotter ja/nein? 37
9Bodenaufbau und Unterbau im Dachgeschoss mit Schüttung? 20
10Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
11Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
12Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
13Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
14Lose Schüttung mit Tapetenleim in gebundene Schüttung verwandeln? 28
15Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
16Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
17Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
18Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
19Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
20Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12

Oben