HPL-Fassadenplatten zeigen mittig und um die Schraublöcher Dellen

4,50 Stern(e) 6 Votes
Miezekatze

Miezekatze

Also bei uns sind die Trespa Platten alle 50 bis 60 cm geschraubt (waagrecht und senkrecht) und verziehen sich keinen Millimeter, allerdings sind unsere 8 mm stark. Das auf deinen Bildern sieht mir nach deutlich größeren Schraubenabständen aus, sind die in der Mitte überhaupt angeschraubt? Um direkt an der Schraube dürfte sich normalerweise null und gar nichts eindellen, die Platten sind doch steinhart.
Die Abstände müsste ich tatsächlich mal messen, mache ich in meiner Mittagspause. Und ja, sie sind in er Mitte geschraubt, allerdings nur senkrecht. Da entstand an einigen Platten ja auch diese Einkerbung...
Steinhart sind die Platten, daher könnte ich mir unsere Vermutung vorstellen, dass zu heiß gebohrt wurde. Kunststoff und Hitze sind ja nicht die besten Freunde.
 
rick2018

rick2018

Vermute dass die Löcher zu klein sind, dadurch die Platten nicht arbeiten können. Dazu noch zu fest angeschraubt...
 
I

icandoit

Ursache: saegerauhe Unterkonstruktion und oder zu hohes Drehmoment beim Anschrauben.

Viel Erfolg mit der Maengelruege.
 
A

Alessandro

immer wieder frustrierend, für wie dumm einen die Handwerker halten und was die einem alles einreden wollen :rolleyes:
 
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen


Ähnliche Themen zu HPL-Fassadenplatten zeigen mittig und um die Schraublöcher Dellen
Nr.ErgebnisBeiträge
1RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
2OSB Platten im Spitzdach 17
3Rigips Platten direkt streichen??? 11
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
8Spitzboden OSB platten Messgerät 15

Oben