Du wirst eine übliche UPM3 15-75 Pumpe drin haben welche über PWM gesteuert wird. Das Signal kommt dann von der Heizung. Da kannst du(und muss du auch) dann sowieso nichts ändern. Ohne das passende Signal läuft die Pumpe nicht und die Heizung entscheidet für dich wie schnell die laufen soll. Da muss man nichts herumdrehen oder einstellen.
Der von mir immer wieder geforderte hohe Volumenstrom bei Anlagen mit Wärmepumpen kannst du nicht auf deine Anlage mit einer Gasheizung übertragen. Deswegen, wird es warm, ist alles gut und du brauchst nicht mehr Volumenstrom.
Im groben geht das so :
Err stilllegen
Alle Taco Regler komplett auf
24 Laufen lassen
Jetzt werden wahrscheinlich alle Räume zu warm sein
Jetzt wird die Heizkurve abgesenkt und zwar immer nur im kleinsten Schritt.
24 Stunden warten
Das ganze wird solange gemacht bis der erste Raum zu kalt ist.
Jetzt wird in den Räumen die jetzt noch zu warm sind über die Tacoregler der Durchfluss in kleinsten Schritten reduziert bis die Temperatur stimmt.
Immer nur für einen Raum zur Zeit und nach jeder Änderung 24 Stunden warten.
Achtung jede Änderung wirkt sich mehr oder weniger stark auf alle anderen Räume aus daher jeden Schritt dokumentieren und alle Räume überprüfen.
ACHTUNG, solare Einträge können das Ergebnis verfälschen.
Daher nur bei bedecktem Himmel arbeiten und auf niedrige Temperaturen warten damit die Heizung durchläuft.
Ich mache auch gerade den hydraulischen Abgleich, doch hast du in deiner Anleitung nicht vergessen, die HUP in der Wärmepumpe auf maximale Leistung (100%) zu stellen und erst nach dem Abgleich des hydraulischen Abgleichs die HUP / Umwälzpumpe wieder auf Automatik zu stellen? Weil sonst verfälscht dir die Automatik der HUP auch die Wärmemengen in den einzelnen Räumen oder?