T
T_im_Norden
Wenn die ganzen Kreise wie genannt zu sind fehlt über die Hälfte der Wassermenge, dann hast du eine andere Hydraulik.
Bevor du jetzt weiter Sachen testest würde ich erstmal wie geplant fortfahren.
Also die Räume so drosseln das du überall die gewünschte Temperatur hast.
Wenn du bei 900 mbar 2 K Spreizung hast bringt dir eine Erhöhung des Volumenstromes nicht mehr viel da dann die Spreizung noch weiter sinkt.
Bevor du jetzt weiter Sachen testest würde ich erstmal wie geplant fortfahren.
Also die Räume so drosseln das du überall die gewünschte Temperatur hast.
Wenn du bei 900 mbar 2 K Spreizung hast bringt dir eine Erhöhung des Volumenstromes nicht mehr viel da dann die Spreizung noch weiter sinkt.