Hausmeister72
Hallo zusammen,
ein Kellerraum soll von innen gedämmt werden.
Mit der u-Wert Berechnung komme ich auf:
Unter diesen Bedingungen sollte nicht mit Schimmelbildung zu rechnen sein.
Feuchteschutz
Während der winterlichen Tauperiode von 90 Tagen fallen in diesem Bauteil insgesamt 0,175 kg Tauwasser pro Quadratmeter an. Diese Menge trocknet im Sommer innerhalb von 81 Tagen ab (Verdunstungsperiode gemäß DIN 4108-3:2014-11).
# Material sd-Wert Tauwasser Trocknungsdauer Gewicht
m kg/m² % Tage kg/m²
1 1,5 cm Knauf Rotband Haftputzgips 0,08 - 0,0 14,3
2 5 cm Hartschaum, XPS 4,00 0,15 8,6 1,8
... auf Außenseite 0,15
3 1,5 cm Kalkzementputz 0,52 0,17 0,6 27,0
... auf Innenseite 0,15 70
... auf Außenseite 0,023
4 25 cm Beton armiert (1%) 32,50 0,026 0,0 575,0
... auf Innenseite 0,023 81
... auf Außenseite 0,0024
5 0,3 cm Bitumendickbeschichtung 150,00 - 0,0 3,2
... auf Innenseite 0,0024 42
33,3 cm Gesamtes Bauteil 187,10 0,18 81 621,2
Die Berechnung im i-Net sagt: "Es ist kein Schimmel zu erwarten".
Allerdings fällt ja doch Tauwasser aus, und da bin ich jetzt verunsichert.
Ist das OK so wenn das wie oben aufgeführt gemacht ist?
Ich will nicht alles wieder einreisen müssen...
ein Kellerraum soll von innen gedämmt werden.
Mit der u-Wert Berechnung komme ich auf:
Unter diesen Bedingungen sollte nicht mit Schimmelbildung zu rechnen sein.
Feuchteschutz
Während der winterlichen Tauperiode von 90 Tagen fallen in diesem Bauteil insgesamt 0,175 kg Tauwasser pro Quadratmeter an. Diese Menge trocknet im Sommer innerhalb von 81 Tagen ab (Verdunstungsperiode gemäß DIN 4108-3:2014-11).
# Material sd-Wert Tauwasser Trocknungsdauer Gewicht
m kg/m² % Tage kg/m²
1 1,5 cm Knauf Rotband Haftputzgips 0,08 - 0,0 14,3
2 5 cm Hartschaum, XPS 4,00 0,15 8,6 1,8
... auf Außenseite 0,15
3 1,5 cm Kalkzementputz 0,52 0,17 0,6 27,0
... auf Innenseite 0,15 70
... auf Außenseite 0,023
4 25 cm Beton armiert (1%) 32,50 0,026 0,0 575,0
... auf Innenseite 0,023 81
... auf Außenseite 0,0024
5 0,3 cm Bitumendickbeschichtung 150,00 - 0,0 3,2
... auf Innenseite 0,0024 42
33,3 cm Gesamtes Bauteil 187,10 0,18 81 621,2
Die Berechnung im i-Net sagt: "Es ist kein Schimmel zu erwarten".
Allerdings fällt ja doch Tauwasser aus, und da bin ich jetzt verunsichert.
Ist das OK so wenn das wie oben aufgeführt gemacht ist?
Ich will nicht alles wieder einreisen müssen...