Jahresarbeitszahl (Jahresarbeitszahl) anhand Stromverbrauch berechnen?

4,60 Stern(e) 5 Votes
M4rvin

M4rvin

Hi,
seit einem Jahr betreibe ich nun eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in meinem Neubau. Gibt es eine Möglichkeit zu berechnen ob diese effizient läuft?

Elco Aerotop Split 07M-R
Heizleistung 6,4kW
Jahresarbeitszahl Heizen 4,77
Jahresarbeitszahl Wasser 3,58
Jahresarbeitszahl Gesamt 4,5

Jahresverbrauch Heizen/Wasser = 2630kWh

Das Hauptproblem wird sein, Heizen vom Wasser zu trennen, oder?
In der Heizungssteuerung finde ich auch keine Option, mir irgendwelche Wärmemengen anzeigen zu lassen.

Im voraus besten Dank!
Marvin
 
N

Neueshaus2020

Sind die Werte aus der Wärmepumpe selbst? Wenn die Jahresarbeitszahl Gesamt ein stumpfer Mittelwert aus Heizen und Warmwasser ist dann kannst du ja die Anteile ausrechnen.

Delta Jahresarbeitszahl Heizen zu Jahresarbeitszahl Wasser= 1,19
Delta Jahresarbeitszahl Heizen zu Jahresarbeitszahl Gesamt= 0,27
Delta Jahresarbeitszahl Wasser zu Jahresarbeitszahl Gesamt= 0,92

Anteil Wasser= 0,92/1,19*100=77,3
Anteil Heizen= 0,27/1,19*100=22,7

Also vielleicht 22,7% Warmwasser und 77,3% Heizen. Was dann...
0,227*2630kWh=597kWh für Warmwasser und
0,773*2630kWh=2033kWh für Heizen wären.

Hilft das weiter?
 
B

Bookstar

Wieviel beheizte Fläche, Keller? Klingt nach sehr wenig Verbrauch und kleinem Haus. Oder extrem effiziente Anlage!
 
H

Heinz2k

Ohne die korrekte Wärmemenge zu kennen, würde ich anhand des Stromverbrauchs schon sagen, dass die Anlage für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe super läuft.
 
M4rvin

M4rvin

Die Jahresarbeitszahl ist vorgegeben und ich hätte gerne jetzt nach einem Jahr gewusst, ob diese auch stimmt.

Ich habe keinen Wärmemengenzähler... zumindest weiß ich nichts von einem! :cool:

Kein Keller und kleines Haus stimmt schon mal.
 
Zuletzt aktualisiert 27.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Jahresarbeitszahl (Jahresarbeitszahl) anhand Stromverbrauch berechnen?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
4Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
6Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
7Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
8Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
9Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
12Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
13Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
14Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
15Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
16Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
17KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
20Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127

Oben