KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage

4,30 Stern(e) 4 Votes
M

mik

Liebe Gemeinde,

in unserer Baubeschreibung steht eine kontrollierte Be / Entlüftungsanlage für unser zukünftiges Kfw70 Haus. Unser Bauträger will uns nun dies so verkaufen, dass es an den Fenstern außen Schlitze gibt, da wird die Luft in den Fensterrahmen angesaugt und durch die Schlitze oben im Rahmen wieder in den Raum abgegeben. Die Schlitze sind zwar zum Öffnen und Schließen, aber dies soll ohne jegliche Ventilatoren funktionieren. Das Beste daran ist auch noch, dass diese Schlitze erst nach dem Door-Blower-Test eingeschnitten werden.
1.Frage: bekommt er damit Kfw 70 hin?
2.Frage: darf der die Schlitze nach dem Door-Blower-Test erst einschneiden
Vielen Dank für eure Rückmeldungen

grüße Michael
 
B

Bauexperte

Hallo,

Unser Bauträger will uns nun dies so verkaufen, dass es an den Fenstern aussen Schlitze gibt, da wird die Luft in den Fensterrahmen angesaugt und durch die Schlitze oben im Rahmen wieder in den Raum abgegeben...
Was soll das für ein System/Anbieter sein?

Freundliche Grüße
 

€uro

Hallo,
...in unserer Baubeschreibung steht eine kontrollierte Be / Entlüftungsanlage für unser zukünftiges KfW 70 Haus.
Das sollte mit dieser Beschreibung nicht gegeben sein!
...Unser Bauträger will uns nun dies so verkaufen,...
Da hast Du wohl einen schlechten GU erwischt! Vertrag bereits unterschrieben?
...1.Frage: bekommt er damit KfW 70 hin?
Was ist Dir wichtig? Ob er das auf dem Papier hinbekommt (Schönrechnung), oder ob es für Dich tatsächlich sinnvoll, wirtschaftlich ist?
Ich vermute mal hier wird Nibe bzw. SE mit einer AWP Pate stehen
Falls Nibe, erwirbst Du ein Groschengrab (Verbrauchskosten)!

v.g.
 
Der Da

Der Da

Wovon du sprichst sind sogenannte Fensterfalz-Lüfter und sind soweit ich weiß die minimalsten Lösungen, um ein schön dichtes Haus vor dem Schimmel zu schützen. In den Badezimmern wirst du wahrscheinlich nich Lüfter einbauen müssen. Unser Hausanbieter baut die in alle Fenster, wenn man sich nicht aktiv dagegen entscheidet.

Wir haben auch ein Angebot für KfW 70 bekommen, und auf Kfw55 erhöht. Dadurch mussten wir neben einer Solaranlage noch eine Zehnder ComfortAir 350 nachrüsten.

Die Bedingungen für KFW 70 kannst du auf der KFW Seite genau nachlesen. Das ist eine ganze Liste von Maßnahmen. Angefangen von der Dämmung des Fußbodens/Kellers, bis hin zu Fenstern und Wänden. Alles muss Richtlinien erfüllen. Diese muss dir dein Anbieter vertraglich zusichern.
Achtung: Wenn du mehr Fenster im Zimmer einplanst, da muss dann meistens nachgebessert werden.


Zum Blower Door Test: Klar dürfen die erst danach eingeschnitten werden, da sonst dein Haus künstlich undicht gemacht wird. Das ist übrigens der Zweck der Lüfter.

Ich halte von den Dingern nicht viel, lieber noch mal Geld in ne richtige Anlage investieren mit Wärmerückgewinnung. Ausser du kannst sicherstellen, das bei Euch immer richtig gelüftet wird, wenn nicht, sind die besser als gar nichts.
 
M

MüllerausKaarst

Unser im Bau befindliches Haus bekommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung von Tecalor.
Die Lüftungsanlage hat im EG Wohnzimmer 3 Auslässe und in Küche und Bad wird abgesaugt.
Im DG wird in 2 Zimmer wieder zugeführt und in 2 abgesaugt.
Die verbrauchte Luft wärmt durch den Wärmetauscher die zugeführte Frischluft an und unterstützt so die Heizung.
Dadurch hat man ständig frische Zuluft auch ohne Lüften und spart Heizkosten.
Kann man aber regulieren und auch abschalten wenn man im Sommer lieber offene Fenster mag.

Schöne Grüße aus dem Rheinland
Ralf
 
Zuletzt aktualisiert 29.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11356 Beiträgen


Ähnliche Themen zu KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage
Nr.ErgebnisBeiträge
1Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
4Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
5NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
8Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
9Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
11Lüftungsanlage ist laut und stört 21
12KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? 10
13Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
14Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
15Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
16BlowerDoor Test Probleme? 16
17Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
18Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
19Welche Unterlagen muß der BT zur Übergabe aushändigen?KfW70 ETW 14
20Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46

Oben