Können Erschließungsleitungen geteilt werden? Erfahrungen?

5,00 Stern(e) 3 Votes
F

Fuchur

Hallo zusammen,

ich habe hier mal eine technische Frage. Situation: Voll erschlossenes, unbebautes Grundstück wird geteilt, wodurch der abgetrennte Teil keine eigene Erschließung hat (gemeint sind Ver-/Entsorgungsleitungen, nicht die Straßenzufahrt). Können die vorhandenen Erschließungsleitungen im Boden "aufgeteilt" und daran beide Grundstücke angeschlossen werden oder muss für das neue Grundstück eine neue Erschließung von der Straße aus durchgeführt werden?

Mir geht es nicht um die rechtliche Betrachtung, sondern ausschließlich um die technische Durchführbarkeit. Geht das überhaupt? Sind die Durchmesser der Erschließungsleitungen ausreichend? ...?

Hintergrund ist natürlich, dass die Verlegung der Hausanschlüsse auf eigenem Grund deutlich kostengünster sein dürfte als eine komplett neue Erschließung über die Hauptversorgungsleitungen in der Straße zu veranlassen.
 
E

Escroda

Sind die Durchmesser der Erschließungsleitungen ausreichend?
Das kommt darauf an, was Du bauen willst. Für zwei Einfamilienhäuser wird es mit Sicherheit ausreichen.
In der Beispielrechnung eines Dimensionierungsleitfadens habe ich gelesen, dass bei 1,1% Gefälle eine DN125-Grundleitung für 52 Wohneinheiten reicht.
 
G

gmt94

Es kommt immer drauf an was du vor hast. Willst du das andere Grundstück verkaufen? Wenn ja dann überlege genau ob du das so willst. Dann müssen nämlich zwangsläufig leitungrechte vom anderen Grundstück in dein Grundbuch eingetragen werden. Und wenn Mal auf dem anderen Grundstück was ist reißen sie dein Grundstück auf.
 
F

Fuchur

Richtig, es sollen beide Seiten mit einem Einfamilienhaus bebaut werden.

@gmt94 Die rechtliche Seite ist mir bewusst, spielt aber in der konkreten Konstellation keine Rolle. Es geht wirklich nur darum, ob das technisch bei allen Medien geht.
 
G

gmt94

Technisch wird es vermutlich gehen, jedoch hat der Versorger daran wahrscheinlich kein Interesse...er möchte ja geld verdienen ;-)
 
R

readytorumble

Ich denke nicht, dass die Versorger da mitspielen.

Bei Telekommunikation ist es oftmals so, dass nur eine Doppelader in ein Einfamilienhaus geht und diese wird dort benötigt.
 
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Können Erschließungsleitungen geteilt werden? Erfahrungen?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe 35
2Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
3Einfamilienhaus Schlüsselfertigbau Kosten 13
4Mit den Eltern ein Grundstück kaufen - Kommt das gut? 22
5Was sind Ankaufverhandlungen? - Grundstück Gemeinde 16
6Grundstück und Nebenkosten - Bausumme realistisch? 16
7Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
8Bauen auf bestehendem Grundstück 17
9Grundstück kaufen oder lassen? 12
10Grundstück teilen für Doppelhaus wie am besten 2. Hälfte verkaufen 14
11Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
12Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
13Grundstück Einfamilienhaus C630 Heinz von Heiden am Standort Sachsen 64
14Reihenhaus - Finanzieller Rahmen, Grundstück + Baufinanzierung 13
15Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
16Grundstück als Eigenkapital - Das Warten wert? 10
17Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
18Grundstück reserviert. Finanzierung steht an 52
19Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
20Welches Haus können wir uns leisten? Grundstück besteht 20

Oben