KlaRa
Moderator
@pst90:
Durch "Neige" wurde ich auf Deinen Thread gestoßen, den ich wie folgt beantworten kann:
Wurden die Fliesen in einem Raum entfernt, so erhalten wir einen stufenförmigen Versatz von rund 13mm (Fliese + Klebstoff). Je nachdem, welchen Parkettaufbau Du später wählen wirst ist die dafür einzuplanende Dicke (Parkett + Klebstoff) mit rund 18mm bis 25mm anzunehmen.
Das bedeutet, dass wir später zur Küche hinführend einen Stufenversatz zwischen 5mm bis 12mm erhalten würden.
5mm geht praktisch problemlos, bei 12mm und höher ist die Stolpergefahr vorprogrammiert.
Lösung im letzten Fall:
der Zementestrich wird um rd. 7 mm rampenartig vom Wohnraum zur Küche hinführend abgeschliffen, und zwar auf eine Länge von ca. 0,6m und Breite der Tür + 20cm.
Dieser Weg erscheint auf den ersten Blick wegen der Tragfähigkeit des Zementestrichs bedenklich, er ist es aber nicht. Dafür gibt es Gründe, auf die zu erklären ich an dieser Stelle jedoch verzichten möchte. Die Tragfähigkeit ist durch die Dickenminderung immer gegeben!
Durch die "Anrampung" erhalten wir jedoch zur Küche einen vertretbaren und durch jede Übergangsschiene abdeckbaren Höhenversatz von nur wenigen Millimetern.
Die Lösung mit der Aluminium-Leiste ist etwas für Hobbywerker ohne Hintergrundwissen, diesen Weg sollten wir anderen überlassen :-)
---------------------------------------------
Viel Erfolg: KlaRa
Durch "Neige" wurde ich auf Deinen Thread gestoßen, den ich wie folgt beantworten kann:
- Kann es Heiztechnik zu Problemen kommen, wenn auf einem Heizkreis unterschiedliche Bodenbeläge sind, im unserem Fall eben die Fließen und das neue Parkett?
- Muss beim "Ausbessern" des Estrichs auf etwas genau geachtet, bzw. etwas berücksichtigt werden?
- Sollten die Eichenparkettdielen am besten der Länge nach (des Raums) verlegt werden, oder parallel zur Breite? Ess-Wohnbereich wo das Parkett liegen soll ist ca. 5x10m groß.
- Sollte eventuell auch die Möglichkeit betrachtet werden, das Parkett "schwimmend" zu verlegen?
- Spricht etwas gegen Aluminium-Leisten an der Kante Fließen zu Parkett, wobei die Leiste einen 90 Grad Winkel hat, die eine Seite zu den Fließen, auf der anderen Seite liegt das Parkett, zw. Leiste und Parkett Silikonfuge.
Wurden die Fliesen in einem Raum entfernt, so erhalten wir einen stufenförmigen Versatz von rund 13mm (Fliese + Klebstoff). Je nachdem, welchen Parkettaufbau Du später wählen wirst ist die dafür einzuplanende Dicke (Parkett + Klebstoff) mit rund 18mm bis 25mm anzunehmen.
Das bedeutet, dass wir später zur Küche hinführend einen Stufenversatz zwischen 5mm bis 12mm erhalten würden.
5mm geht praktisch problemlos, bei 12mm und höher ist die Stolpergefahr vorprogrammiert.
Lösung im letzten Fall:
der Zementestrich wird um rd. 7 mm rampenartig vom Wohnraum zur Küche hinführend abgeschliffen, und zwar auf eine Länge von ca. 0,6m und Breite der Tür + 20cm.
Dieser Weg erscheint auf den ersten Blick wegen der Tragfähigkeit des Zementestrichs bedenklich, er ist es aber nicht. Dafür gibt es Gründe, auf die zu erklären ich an dieser Stelle jedoch verzichten möchte. Die Tragfähigkeit ist durch die Dickenminderung immer gegeben!
Durch die "Anrampung" erhalten wir jedoch zur Küche einen vertretbaren und durch jede Übergangsschiene abdeckbaren Höhenversatz von nur wenigen Millimetern.
Die Lösung mit der Aluminium-Leiste ist etwas für Hobbywerker ohne Hintergrundwissen, diesen Weg sollten wir anderen überlassen :-)
---------------------------------------------
Viel Erfolg: KlaRa