Mastermind1
Euch ist klar dass.der Heizungsbauer letztlich ein Verkäufer ist?Eine Luftwärmepumpe soll es sein.
Wir werden uns auf jeden Fall eher an das halten was der Heizungsbauer sagt. Es verunsichert einen nur, wenn man unterschiedliches geraten bekommt. Er meinte nur die Firma Stiebel nicht besonders toll zu finden, gegen Kombigeräte hat er generell erst einmal nichts gesagt.
Danke für euere Tipps, morgen werden wir uns mit dem Heizungsbauer treffen.
Gibt es einen wirklichen Vorteil zwischen getrennten Geräten und einem Kombigerät?
Beim Kombigerät haben wir schon wegen des Platzbedarfes, weil die Luftwärmepumpe auch im Keller steht, Bedenken. Die Luftpumpe war vor das Haus geplant.
Liebe Grüße
Lasst euch eine heizlastberechnung + Wärmebedarfsberechnung machen.
Damit könnt ihr für euch rechnen, ob eine solche Luft Wärmepumpe samt Kontrollierte-Wohnraumlüftung überhaupt passt oder.ob im Winter der.Heizstab im Dauerbetrieb läuft.
Erstmal muss man wissen, was für eine Heizleistung im. Winter bei Auslegungstemperatur (-x grad je nach Standort) benötigt wird.
Dann errechnet man anhand der Wunschraumtemperaturen euren Wärmebedarf.
Damit kann man dann den Stromverbrauch der Anlagen vergleichen.
Einfaches Beispiel.
Wärmebedarf 12.000kWh inkl. Warmwasser.
Luft Wärmepumpe mit reeler Jahresarbeitszahl 3:
12.000 : 3 = 4.000kWh Strom verbrauch.
Sole-Wärmepumpe mit reeler Jahresarbeitszahl 5:
12.000 : 5 = 2.400kWh Stromverbrauch.
1.600kWh Strom gespart bei 0,25€/kWh ergibt eine Ersparnis von knapp 400€ im Jahr.
Wenn man jetzt ein ehrliches kfw40 oder Passivhaus baut, sieht die Rechnung Natürlich anders aus. Da wird das Einsparpotenzial sehr sehr gering.
Übrigens bekommt man bei Erdwärme zur Zeit sehr gute Förderungen! (4000-5000€) Das bitte berücksichtigen!
Es gibt zu Erdwärme (Bohrung) auch sehr sehr gute Alternativen wie Erdkörbe, oder Grabenkollektoren. Die Grabenkollektoren lassen sich für knapp 1.000€ herstellen. Oder durch einen der Anbieter (im Forum anfragen) auch machen....
P.s. zur heizlastberechnung gehört auch ne Rohrnetzberechnung für die Fußbodenheizung.....