Moin,
Unter gewissen Voraussetzungen ist RC Material für den Einbau als Tragschichtmaterial geeignet. Ich persönlich finde RC Material sogar ziemlich gut. Ich zähle einfach mal ein paar Punkte auf die es jedoch dabei zu beachten gibt.
-Kornabstufung muss geeignet sein (ist aber bei allen Materialien so)
-oft bei RC Material keine Eignung als Frostschutz (ist bei 40 cm Aufbau eh nicht relevant, da entweder Keller oder Frostschürzen geplant sind)
-unter Umständen genehmigungspflichtig, da aufgrund der Bestandteile die LAGA Klasse Z1.1 oder Z1.2 vorliegt. Z 1.2 darf z.b. nur in hydrologisch günstigen Bereichen eingebaut werden (Lehmige Bodenschichten und ein Grundwasserabstand von > 2 m). Da hier Fels vorliegt, wird das auch kein Problem darstellen.
Wie schon geschrieben wurde, sollte das Material beim Einbau ausreichend gewässert werden. Aber das Wasser darf nicht im Polster stehen.
Generell sehen die Werte nicht schlecht aus. Durchgängig ein EV2 von >100 MN ist vollkommen ausreichend. Die Frage ist was gefordert wurde 80 MN/m² ist gängig für ein Einfamilienhaus.
Der EV2/EV1 Wert gibt das Verhältnis der beiden Belastungen durch den Plattendruckversuch an. EV1 ist die Erstbelastung und der EV2 dann die Zweitbelastung. Der Boden wird über den Stempel belastet und verdichtet das Polster, dann wird entlastet und der Stempel hebt sich etwas. Dann kommt die Zweite Belastung. Der Wert gibt somit an wie gut das Material verdichtet wurde und ob theoretisch noch Spielraum ist.
So jetzt zum Problem:
Meine persönliche Meinung: Das wird schon halten... 40 cm und dann kommt der Fels. Wo sollen da schädliche Setzungen auftreten? Eigentlich dient das Polster noch nur als Sauberkeitsschicht... (natürlich auch abhängig wie der Fels aussieht, ob es überhaupt Fels ist... Habe schon Erdbauer gesehen die von Fels gesprochen haben und ich den Künzelstab mit der Hand reindrücken konnte) .
Aber es geht ja leider um die Gewährleistung bei auftretenden Schäden.... was auch immer die verursacht.
So, was könnte das Problem sein.... eigentlich wie der Vorredner schon sagte, zu wenig Aufbau (der Plattendruckversuch reicht ca. 60 cm in den Baugrund) und misst den "Fels" mit. Falsche Kornabstufung (Werte sind Gut, Verdichtung nicht). Nicht Gut verdichtet (aus welchen Gründen auch immer... falsches Gerät, falsche Bedienung, zu wenig Wasser, zu viel Wasser)
Ich würde beim Bodengutachter anrufen und den um seine Meinung bitten. Der hat den Aufbau so empfohlen und kennt den Baugrund.
Gruß