S
Sisali86
Hallo zusammen,
wir bauen grade unser Einfamilienhaus. Wir haben ein WU Betonkeller mit Kellerfenstern.
Unser Bauunternehmen hat ACO Lichtschächte und Fenster montiert. Diese wurde auf die Perimeterdämmung aufgesetzt.
Nun ist beim ersten Wolkenbruch direkt Wasser in den Keller gelaufen. Dabei hat sich das Wasser zwischen Lichtschacht, Dämmung und Betonwand durchgedrückt.
Also nicht von oben reingelaufen. Die Lichtschächte sind zwar an ein Entwässerungsrohr angeschlossen, dieses aber nur an ein "Sickerpaket mit Kies" im Boden. Also nicht ans Abwasser und erst nach 4 Tagen war das Wasser versickert.
Nun hab ich arge Bedenken, dass und das immer wieder passieren wird sobald es stärker Regnet. Der Boden ist sehr lehmhaltig und Wasser bleibt lange stehen.
Da nutzt mir dann eine weiße Wanne auch nichts. Laut Bauunternehmer ist alles sauber ausgeführt und wir sollen Schotter ums Haus legen damit kein Wasser dort hin kommt.
Jemand Erfahrung mit solchen Lichtschächten?
Was mich ehrlich gesagt auch wundert, dass die Lichtschächte über den Betonfußboden hinausragen > wenn ich später Schotter und Platten auf Höhe der Lichtschächte legen würde, dann steht das Wasser ja an der Außenmauer an.
wir bauen grade unser Einfamilienhaus. Wir haben ein WU Betonkeller mit Kellerfenstern.
Unser Bauunternehmen hat ACO Lichtschächte und Fenster montiert. Diese wurde auf die Perimeterdämmung aufgesetzt.
Nun ist beim ersten Wolkenbruch direkt Wasser in den Keller gelaufen. Dabei hat sich das Wasser zwischen Lichtschacht, Dämmung und Betonwand durchgedrückt.
Also nicht von oben reingelaufen. Die Lichtschächte sind zwar an ein Entwässerungsrohr angeschlossen, dieses aber nur an ein "Sickerpaket mit Kies" im Boden. Also nicht ans Abwasser und erst nach 4 Tagen war das Wasser versickert.
Nun hab ich arge Bedenken, dass und das immer wieder passieren wird sobald es stärker Regnet. Der Boden ist sehr lehmhaltig und Wasser bleibt lange stehen.
Da nutzt mir dann eine weiße Wanne auch nichts. Laut Bauunternehmer ist alles sauber ausgeführt und wir sollen Schotter ums Haus legen damit kein Wasser dort hin kommt.
Jemand Erfahrung mit solchen Lichtschächten?
Was mich ehrlich gesagt auch wundert, dass die Lichtschächte über den Betonfußboden hinausragen > wenn ich später Schotter und Platten auf Höhe der Lichtschächte legen würde, dann steht das Wasser ja an der Außenmauer an.