Mag sein, trifft jedoch überwiegend zu. Vergleichsweise hierzu der Bereich "Konkrete Firmen Feedback" hier im Forum. Wonach fragen die angehenden Bauherren? Da ist z.B. nicht Einer dabei, der sich nach den wesentlichen Grundlagen erkundigt. Kaum Jemand interessiert sich dafür, mit welchen Energieverbräuchen er mit dem BV künftig rechnen muß Wenn ich Praxisanlagen begutachte und nach den Berechnungsunterlagen frage => Schulterzucken mit dem Kommentar: " Ohh, wenn wir das gewußt hätten"....das ist jetzt aber die ganz alte Schiene-......
Nein, es ist die Regel => Einmessprotokoll. Vergleichbar mit dem Hydraulischen Abgleich bei der Heizung. Zudem muß ja wohl eine Kanalnetzberechnung vorliegen.....Mit der Lüftung verhält es sich doch ein wenig anders, Luftmengenmessung bei Abnahme sind wohl doch etwas unüblich.
Das lässt sich aus Ferne nicht beurteilen und muß vor Ort geklärt werden. => Gutachter........Es stellt sich nur die Frage, ob und wie die Luftmengen in den Räumen erhöht werden können oder ob ein Leitungsschaden oder Fehler vorliegt. Das Gerät selbst wird wohl nicht mehr als das Max. von 100 % leisten.