Hallo zusammen,
ich bräuchte eine Analyse des Angebotes unseres Heizungsbauer.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, dass die Zusammenstellung 100% so Sinn macht.
Eckdaten:
- 211qm Wohnfläche (2 Doppelhaushälfte, eine größer mit Hauswirtschaftsraum, eine kleinere als vermieteter Teil, kein Keller)
- komplett Fußbodenheizung, 35°C Vorlauftemperatur
- Normaußentemperatur -14°C, Bivalenzpunkt -15°C, Jahresvollbenutzungsstunden 1859
- Wärmebedarf (über spez. Wärmebedarf): 4,8kW (spez. Wärmebedarf 21,82 W/m2)
- Jahresenergiebedarf: 8920 kWh
- Wasseraufbereitung 7 Personen (Max! momentan 4, absehbar 6), 30l pP
- Keine Regendusche, normale Badewannen (die wohl kaum benutzt werden)
Es werden 2 verschiedene Luft-Wasser-Wärmepumpe angeboten. (Zur Info: Bohrungen sind nicht möglich/wirtschaftlich --> Wasserschutzgebiet, Grabenkollektor auch nicht möglich).
- Hautec HWL-AS-52-AL (9,9kW), Kombispeicher 300/80l
--> Optional mit einer Warmwasser Wärmepumpe, die aber nochmals 3k kosten würde. Macht die überhaupt Sinn?
- Dimplex HPL 9 S-TUW mit Hydrotower (300/100l) 7,0kw HE Wärmepumpe
--> alternativ die HPL12 S-TUW, weil wir "auf der Grenze mit dem Bedarf" liegen, 1k Mehrpreis
Meine Fragen wäre:
- macht die Dimensionierung Sinn
- macht die Brauchwasserdimensionierung Sinn?
- wie teuer dürfen die Angebote im Markschnitt sein?
- was könnte man noch optimieren, bzw. welche Luft-Wasser-Wärmepumpe wäre die bessere Lösung? Bzgl. Jahresarbeitszahl scheint ja die kleine Dimplex wirklich gut
Cheers & Danke!
ich bräuchte eine Analyse des Angebotes unseres Heizungsbauer.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, dass die Zusammenstellung 100% so Sinn macht.
Eckdaten:
- 211qm Wohnfläche (2 Doppelhaushälfte, eine größer mit Hauswirtschaftsraum, eine kleinere als vermieteter Teil, kein Keller)
- komplett Fußbodenheizung, 35°C Vorlauftemperatur
- Normaußentemperatur -14°C, Bivalenzpunkt -15°C, Jahresvollbenutzungsstunden 1859
- Wärmebedarf (über spez. Wärmebedarf): 4,8kW (spez. Wärmebedarf 21,82 W/m2)
- Jahresenergiebedarf: 8920 kWh
- Wasseraufbereitung 7 Personen (Max! momentan 4, absehbar 6), 30l pP
- Keine Regendusche, normale Badewannen (die wohl kaum benutzt werden)
Es werden 2 verschiedene Luft-Wasser-Wärmepumpe angeboten. (Zur Info: Bohrungen sind nicht möglich/wirtschaftlich --> Wasserschutzgebiet, Grabenkollektor auch nicht möglich).
- Hautec HWL-AS-52-AL (9,9kW), Kombispeicher 300/80l
--> Optional mit einer Warmwasser Wärmepumpe, die aber nochmals 3k kosten würde. Macht die überhaupt Sinn?
- Dimplex HPL 9 S-TUW mit Hydrotower (300/100l) 7,0kw HE Wärmepumpe
--> alternativ die HPL12 S-TUW, weil wir "auf der Grenze mit dem Bedarf" liegen, 1k Mehrpreis
Meine Fragen wäre:
- macht die Dimensionierung Sinn
- macht die Brauchwasserdimensionierung Sinn?
- wie teuer dürfen die Angebote im Markschnitt sein?
- was könnte man noch optimieren, bzw. welche Luft-Wasser-Wärmepumpe wäre die bessere Lösung? Bzgl. Jahresarbeitszahl scheint ja die kleine Dimplex wirklich gut
Cheers & Danke!