Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn

4,40 Stern(e) 5 Votes
W

Wastl

nur bis zu 50.- € an Heizkosten sparen, wie meinst Du es, im Monat oder im Jahr, ich frage lieber blöd nach.
Unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe kostet im Jahr (3600 kwh * 0,2 €) 720 € Strom. Davon entfallen ca 285 € (4 kwh * 356 Tage * 0,2 €) für die Lüftungsanlage an. Das macht 435 € Stromkosten für die 12 Monate. Nehmen wir an im Winter brauchst du doppelt so viel wie im Sommer - 12 Monate + 5 Wintermonate = 17 Monate -> Preis pro Sommermonat: 435 / 17 = 26 €; Preis pro Wintermonat = 52 €.
Wie viel der 52 € du dir mittels zu heizen sparen kannst ist dann noch offen, da du wahrscheinlich nicht Tag und Nach Heizen wirst. Wenn wir von 30 % ausgehen sparst du dir 0,3 * 52 € * 5 Monate = 78 € im Jahr.
Das sind jetzt viele Annahmen und Ungenauigkeiten. Ich will dir nur mal zeigen, dass es unnötig sein könnte. Dann lieber nur nen kleinen schönen Sichtkamin für die Optik und gut ist.
 
Cascada

Cascada

@ Wastl
Was habt ihr für eine Lüftungsanlage? Unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung läuft keine 365 Tage im Jahr und verbraucht aktuell Max. 20 Watt/h. Das sind keine 500 Watt am Tag. Auch in der höchsten Stufe verbraucht unsre Zehnder bei weitem keine 4000 Watt in 24h. Da kann etwas nicht passen...
Wie groß ist euer Haus/Heizlast? Klimaregion?

@ M.Mustermann
Wenn ihr in einer "warmen" Region wohnt und die Gebäudehülle passt, dann nehmt die Luft-Wasser-Wärmepumpe und gut is. Solar wird sich nie rechnen. Der wasserführende Ofen lohnt bei der geringen Heizlast für 121qm auch nicht. Außerdem leitet die Effizienz der Luft-Wasser-Wärmepumpe darunter, da ein Pufferspeicher verbaut werden muss. Nur eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die direkt in die Fußbodenheizung geht - ohne Pufferspeicher und Einzelraumregelung. Und aufgrund Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis haben wir einen kleinen Ofen auch weggelassen. Zu schnell ist es zu warm im Zimmer, die Arbeit, der Dreck, die Holzlagerung, der Schorni, die Kosten für den Kamin... - vor allem mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Ergo: nimm nur die Luft-Wasser-Wärmepumpe und alles passt.
 
W

Wastl

@ Wastl
Was habt ihr für eine Lüftungsanlage? Unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung läuft keine 365 Tage im Jahr und verbraucht aktuell Max. 20 Watt/h. Das sind keine 500 Watt am Tag. Auch in der höchsten Stufe verbraucht unsre Zehnder bei weitem keine 4000 Watt in 24h. Da kann etwas nicht passen...
Wie groß ist euer Haus/Heizlast? Klimaregion?
Die 4 kw sind ein Schätzwert. Wir haben eine All-in-one Lösung. LWZ 403 SOL. Sprich: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter WRL mit Wärmerückgewinnung - wie viel Energie auf Heizung / Warmwasser / Lüftung anfällt kann ich nicht ablesen. Die 4 kw pro Tag stammen aus einem LWZ-Forum, dort hat das ein Techniker von Stiebel als Richtwert gepostet. Wir haben ca 140qm Wohnfläche im Norden von München, Süd-Ausrichtung mit vielen Sonnenstunden und ein paar Frosttagen.
 
M.Mustermann

M.Mustermann

Wir haben kein Gas in unserem Städtchen, sonst wäre es eine Alternative, so aber nicht.

Mit so wenig nutzen hätte ich bei einem wassergeführten Kamin nicht gerechnet.


Ich bin gerade ein wenig Ratlos, der nicht wassergeführte Kamin hätte den Nachteil die Wärme gut zu verteilen, da das Wohnzimmer mit 35qm nur eine Tür hat.

Vorteil: mind. 3000,- € zum wassergeführten Kamin gespart.

Nachteil: Wohnzimmer könnte schnell zu warm werden, schlechte Wärmeverteilung.


Mit dem Gedanken einer Zentralen Lüftungsanlage (dezentrale kommt absolut nicht in Frage) hatten wir auch schon gespielt, doch geht es da laut Recherche erst ab 7000,-€ los und da fürchte ich das das Budget zu klein ist und ich Blick da auch noch nicht ganz durch, da es Lüftungsanlagen gibt die eine Wartung benötigen, mit Fachgerechter Luftkanalsäuberung etc. und manche wo es nicht notwendig ist.


Muss mir da erst mal Gedanken dazu machen.


Schon mal Danke für die bisherige Hilfe!
 
Cascada

Cascada

@ Wastl
Ach so, ihr habt also eine Luftheizung und keine Fußbodenheizung - sehe ich das richtig? Nur als Vergleich: wir heizen (inkl. teilbeheiztem Keller) rund 200qm in einer kalten Region und sind zu viert. Der Verbrauch für Heizung und Warmwasser betrug 2014 <2000 KW/h. Und der Stromverbrauch der Kontrollierte-Wohnraumlüftung liegt im Jahr bei <40,-€.
So gesehen sind 3600 KW/h tatsächlicher Verbrauch für 2014 schon ein Wort für einen 140qm-Neubau in einer nicht so kalten Region...

@ M.Musterman
Wenn die Heizlastberechnung vorliegt (mit oder ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung) dann ist bei einem Neubau in eurer warmen Region wirklich ausschließlich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe vollkommen ausreichend/geeignet - denn die Heizlast für die 121qm ist sicher nicht hoch bei einem Neubau. Wie bereits erläutert (auch praktische Erfahrungen im Bekanntenkreis), würde ich auf einen zweiten Wärmeerzeuger (auch kleinen optischen Gemütlichkeitsofen) vollkommen verzichten und das ersparte Geld u. U. in eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung stecken. Wenn du den Ofen und den Kamin "verrechnest", ist der Aufpreis schon bedeutend geringer
Bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung befindet sich im Gerät ein Filter, der die Außenluft erst mal filtert - auch Pollen z.B. Wir haben auch noch einen zweiten Filter vor dem Ansaugschacht. Hinter den Abluftventilen im Haus befinden sich auch Filter, die den ganzen Staub aus dem Haus zurückhalten. Einzigst die Filter müssen in gewissen Abständen abgesaugt/ersetzt werden. That´s all...
 
W

Wastl

@ Wastl
Ach so, ihr habt also eine Luftheizung und keine Fußbodenheizung - sehe ich das richtig? Nur als Vergleich: wir heizen (inkl. teilbeheiztem Keller) rund 200qm in einer kalten Region und sind zu viert. Der Verbrauch für Heizung und Warmwasser betrug 2014 <2000 KW/h. Und der Stromverbrauch der Kontrollierte-Wohnraumlüftung liegt im Jahr bei <40,-€.
So gesehen sind 3600 KW/h tatsächlicher Verbrauch für 2014 schon ein Wort für einen 140qm-Neubau in einer nicht so kalten Region...
Nö. Wir haben Fußbodenheizung im kompletten Haus (Keller ist bei uns unbeheizt, da Nutzkeller). Dazu eben eine zentrale Lüftungsanlage welche im selben Gerät verbaut ist, wie die normale Heizung. Die Wärmerückgewinnung ist auch in dem selben Gerät verbaut. Die Systeme selber sind aber getrennt voneinander.
Wenn du für Heizung mit Warmwasser bei nur 2000 kwh bist, dann seid ihr wirklich gut. Wir sind zu 4 und mögen es gerne warm (24-25 Grad im Wohnzimmer). Die zentrale Lüftungsanlage hat bei uns keinen eigenen Zähler – bei uns hängt das Komplettgerät an einen extra Zähler.
 
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
4KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
5Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
6Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
7Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
12Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
13Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
14Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
15Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
18ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
19Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12

Oben