Luftheizung erst bei Heizlasten <10W/m² sinnvoll?

4,80 Stern(e) 4 Votes
A

Arno

Firmen wie Schwörerhaus oder Okal Haus bieten standardmäßig eine Luftheizung an. Nun hab ich dazu gefunden, dass das erst bei Heizlasten<10W/m² sinnvoll sei.

Wenn jetzt ein Haus als 4l Haus hingestellt wird, stimmt das doch, oder?
4l=40kWh/m²a -> 40.000/(24*365)= 4.6W/m²

Muß die Luft immer über ein Luft-Wasser-Wärmepumpe erwärmt werden? Die ist ja nicht so effektiv wie andere Wärmepumpe.
Stimmt denn folgende Rechnung:

40kWh/m²*140m²=5600kWh / 2 (AZ) * 0,20€/kWh = 560€ Stromkosten/Jahr ?

Vielleicht ist der Verbrauch und die AZ etwas höher, aber so ungefähr? Wenn das so ist, warum macht das nicht jeder? Eine preiswerter Heizung in der Erstellung (Lüftung und Heizung in einem) gäbe es wohl nicht. Vermutlich hab ich da was übersehen, oder?
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

€uro

Hallo,
Firmen wie Schwörerhaus oder Okal Haus bieten standardmäßig eine Luftheizung an. Nun hab ich dazu gefunden, dass das erst bei Heizlasten<10W/m² sinnvoll sei.
Das ist eine mittlere spezif. Heizlast. Einzelne Raumheizlasten sind durchaus höher! Zudem ist dies die Heizlast nach PHPP Kriterium. Die echten Heizlasten nach DIN 12831 sind i.d.R. höher.
Als Erklärung: Die Heizlast soll den Extremfall abbilden. Daher bleiben in der Berechnung nach 12831 interne u. z.B. solare Gewinne unberücksichtigt. Das mit Recht, denn bei -20°C nachts scheint keine Sonne und die Fußballmanschaft für die internen Gewinne hat gerade Urlaub! ;)
Bei der Heizlast nach PHPP werden diese Gewinne jedoch zum Ansatz gebracht. :o
...Wenn jetzt ein Haus als 4l Haus hingestellt wird, stimmt das doch, oder?
Größte Vorsicht bei der L/m² Öl Werbung! Hier haben sich nicht Wenige bereits ordentlich die Finger verbrannt.
...4l=40kWh/m²a -> 40.000/(24*365)= 4.6W/m²
Na, so trivial funktioniert das wohl nicht, schön wenn das so einfach ablaufen würde. Da könnte ich ja jegliche Software und DIN Vorschrift wegwerfen. Das stimmt so also absolut nicht!
...Muß die Luft immer über ein Luft-Wasser-Wärmepumpe erwärmt werden?
Der Wärmeerzeuger spielt grundsätzlich keine Rolle, nur muß seine Leistung zur Gebäudeheizlast passen. Andernfalls gibt es ordentliche Probleme. Entweder man friert, hat emense Verbrauchskosten oder der Wärmeerzeuger Taktet sich zu Tode.
...Stimmt denn folgende Rechnung:
40kWh/m²*140m²=5600kWh / 2 (AZ) * 0,20€/kWh = 560€ Stromkosten/Jahr ?
Auch die ist vollkommen falsch!
...Vermutlich hab ich da was übersehen, oder?
Ja natürlich, sämtliche Grundlagen, mit einem Zweizeiler kann man nicht die komplette TGA Planung für ein Gebäude ersetzen! :(
Schön aufpassen, dass man Dir keinen Murks andreht!

v.g.
 
A

Arno

Mh, und was mach ich nun damit?
Mir ist völlig klar, dass eine echte Heizrechnung so simpel nicht ist. Aber wie soll man abschätzen können, ob das realistisch ist?
Kann den so eine Haus nun wie beworben mit niedrigen Kosten beheizt werden, oder nicht? Wie überprüft man die Angaben der Hersteller?

Und was meinst Du mit den 4l/m², an der sich Leute die Finger verbrannt hat.
 

€uro

...Mir ist völlig klar, dass eine echte Heizrechnung so simpel nicht ist. Aber wie soll man abschätzen können, ob das realistisch ist?
Das gelingt einem Laien nicht. Hier brauch man externe fachliche Unterstützung.
...Kann den so eine Haus nun wie beworben mit niedrigen Kosten beheizt werden, oder nicht?
Genau das ist der springende Punkt. Theoretisch auf dem schöngerechneten Papier "kann" - ist aber leider häufig nicht der Fall! Im Nachherein sind dann Verbesserungen kaum möglich.
...Wie überprüft man die Angaben der Hersteller?
In dem man das BV durch einen externen TGA Planer durchrechnen lässt. Oder man lässt sich vom Anbieter, bevor man einen Vertrag unterschreibt, eine reale Verbrauchsprognose erstellen und macht diese, nach vorheriger Überprüfung, zum Vertragsbestandteil.
...Und was meinst Du mit den 4l/m², an der sich Leute die Finger verbrannt hat.
Es gibt div. Anbieter, die mit diesen l Öl/m² Äquivalenten werben. Leider ist es so, dass in vielen Fällen die tatsächlichen Verbräuche wesentlich höher sind. Wenn man das berücksichtigt, sind hierdurch die Preise dieser Objekte selbstverständlich viel zu hoch.

v.g.
 
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luftheizung erst bei Heizlasten <10W/m² sinnvoll?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
6Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
7Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
8Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
9Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
10Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
13Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
14Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
15Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
18Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
19Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16

Oben