Lunos System falsch geplant (und leider auch gebaut)?

4,30 Stern(e) 3 Votes
R

RJL324

Guten Morgen zusammen,

ich bin neu hier und bitte schon mal vorab um Vergebung sollte sich die Antwort auf meine Frage irgendwo in diesem Forum finden lassen. Die Angelegenheit ist recht dringend - es geht um eine bereits überfällig Bauabnahme und die von uns Bauherren gerade erst entdeckte mögliche Fehlplanung der Lunos Anlage.

Hier die Fakten: KfW55 Haus mit drei Wohneinheiten. Lunos E2 Lüfter in allen drei Wohneinheiten. Zwei Wohneinheiten im EG scheinen problemlos zu funktionieren, während die in der größten Wohneinheiten im OG quasi kaum einen Effekt hat. Die Luft ist stickig. Nachdem wir (leider jetzt erst) uns mit den Erfordernissen seitens Lunos beschäftigt haben, fragen wir uns, ob die Anlage richtig dimensioniert wurde.

Die Wohneinheiten hat 137 qm Wohnfläche und es wurden ganze 5 (!) Lunos e2 verbaut. In den beiden Bädern und in der Küche befindet sich jeweils ein Lunos AB. Da letztere ausschließlich manuell geschaltet werden, keinen Nachlauf haben und nicht feuchtigkeitsgeführt sind, können diese Räume in der Flächenplanung für die e2 unserer Ansicht nach nicht ignoriert werden. Dies bedeutet, dass die 5 vorhandenen e2 Lüfter die gesamte Fläche - inklusive Bäder und Küche belüften müssten.

Die Lunos Webseite sagt ziemlich klar dass die e2 immer paarweise arbeiten müssen. Damit erscheint eine ungerade Anzahl wie bei uns unsinnig. Hierzu kommt, dass unsere Lüfter-Paare (1x2 und 1x3) über die gesamte Breite bzw. Tiefe des Gebäudes zusammenarbeiten sollen - mit mehreren Türen und relativ langen Strecken dazwischen.

Konkret lauten unsere Fragen:

1. Können 5x Lunos e2 137qm ausreichend belüften?
2. Ist eine korrekte Anlagenkonfiguration mit einer ungerade Anzahl von e2 Lüftern möglich?
3. Sollten in den Küchen und Bädern anstelle der AB Lüfter nicht die eGo Lüfter verwendet werden?

Wir möchten gar nicht daran denken, was die Folgen einer falschen Anlagenplanung zu diesem Zeitpunkt wären. Andererseits ist es sich besser jetzt die Notbremse zu ziehen als erst nach dem Bezug der Wohnungen irgendwelche Korrekturversuche vorzunehmen.

Danke für Ihre/Eure Einschätzungen.

rjl324
 
markus2703

markus2703

Ich bin kein Fachmann, kann dir aber kurz meine Meinung Schildern:

- Die ungerade Anzahl der Lunos-Lüfter halte ich für unproblematisch. Wir haben beispielsweise im OG 3x Lunos e2 und einmal Abluft im Bad. Lüftung funktioniert aber recht gut.

- Warum wurden die Ablüfter nicht mit Zeitsteuerung installiert? Bei uns ist z.B. mit Licht gekoppelt jeweils ein Nachlauf von einigen Minuten, ansonsten Manuell schaltbar. Kannst du das nicht nachfordern?

- Die Anzahl der Lüfter könnte schon ausreichen. Bei uns ist ein e2 für rund 12-15 m2 Fläche zuständig. Dazu kommen die Ablüfter. Insgesamt im EG:

2x Im Wohnzimmer e2 plus ein Ablüfter (nie genutzt)
1x WC Abluft
1x Hauswirtschaftsraum Abluft
1x Büro e2

Oben in jedem Zimmer, somit 3x e2 Plus einmal Abluft im Bad.

Hast du keine Lüftungsberechnung erhalten?
 
P

Payday

nur mal zum Verständnis: 5 einzelne e2 Lüfter sollen das ganze Haus/Wohnung mit 137qm lüften?
nach 1min googeln komme ich auf folgenden wert: Förderleistung Max.: bei 2 Geräten: 40 m³/h

macht bei 5 Geräten bei maximaler power grob übern Daumen 100 m³ pro stunde.
eine typische Wohnung hat etwa 2,5m Höhe. bei 137qm sind das dann grob 350q³ wohnungsvolument. die Anlage muss also bei vollpower 3,5 stunden arbeiten, um einmal die Luft auszutauschen.
nur mal so als vergleichswert für unsere zentrale Anlage im eco Modus: 180q³/h volumenstrom bei knapp 300q³ hausvolumen. bei uns wird in gut 1,5 stunden die Luft einmal ausgetauscht. habe irgendwo mal gelesen, das 0,7 Luftaustausch pro stunde normal sei.
es kann allerdings auch sein, das deine Anlage einfach nur die feuchträume lüften soll. ansonsten mal in die berechnungsgrundlagen schauen und ggf. hier mal das entscheide posten. sieht so erst mal relativ schwach dimensioniert aus
 
markus2703

markus2703

Laut unserer Lüftungsberechnung liefern die Lüfter jeweils 15, 30 oder 38 m3, je nach Stufe. Somit ergibt sich für unser Haus folgender Luftumsatz bei Stufe 2:

6x 30 m3 ergibt 180m3 pro Stunde, dazu dann noch 90m3 von zwei Ablüftern welche immer in Betrieb sind (Hauswirtschaftsraum+WC). Sind also pro Stunden 270m3, was m.E. vollkommen ausreicht. Im absoluten Maximalbetrieb könnten dann noch die e2 auf Stufe 3 geschalten werden, wodurch noch mal 40m3 mehr möglich sind, zudem dann noch 90m3 über zwei weitere Ablüfter zugeschalten werden.

Luftumsatz ist damit genug vorhanden.
 
P

Payday

es sind immer 2 Lüfter, die zusammen dann maximal 40m³ schaffen. der eine holt die Luft rein, der andere raus. bei ungerader Anzahl müsste das System theoretisch einen über oder unterdruck erzeugen.
deshalb mag ich auch die zentralen Systeme lieber. die haben gar keinen druckunterschied, da die 1 Schaufel exakt gleichviel Luft rein als auch rausholt.
 
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG gibt es 9 Themen mit insgesamt 273 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Lunos System falsch geplant (und leider auch gebaut)?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? 238
2Zusatzkosten für Wohneinheiten 99
3KfW-Förderung für 2-3 Wohneinheiten trotz Selbstnutzung möglich? 10
4Doppelhaushälfte mit 2 Wohneinheiten KFW 10
5Abluft und Zuluft übereinander? 22
6WRL bzw. (dezentrale) WRL - Ja oder nein? Vor- und Nachteile? 37
7Ideen zur neuen Küche 12
8Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
9Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
10Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
111,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
12Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
13Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
14Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
16Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
17Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
18Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
19Standort Küche und Wohnzimmer 55
20Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27

Oben