Gestern hat mein Bauberater die Fotos mit den Statikerzeichnungen verglichen und folgendes festgestellt.
Decke über dem Kellergeschoss
Fehlende Rand- und Fenstersturzbewehrung vom Stahl
Es wurde festgestellt, dass an der Decke über dem Kellergeschoss die Rand- und Fenstersturzbewehrung gemäß dem Statikplan ST5 Schnitt 4-4 und 5-5 nicht vorhanden ist (es ist ein Beweisfoto vorhanden).
Bodenplatte
Bei der Bodenplatte sollten die Lagermatten Q 424 A (D=9,00mm) und Q 524 A (D=10,0mm) eingebaut werden. Eingebaut wurde Q 257 A (D=7,0mm). Als Rundstahl sollte D=12,00mm eingebaut werden, eingebaut wurde D=10,00mm.
(Beweis Lieferschein, Fotos Typenschild Stahl).
Hierzu meine technischen Fragen:
Sonstige Fragen:
Decke über dem Kellergeschoss
Fehlende Rand- und Fenstersturzbewehrung vom Stahl
Es wurde festgestellt, dass an der Decke über dem Kellergeschoss die Rand- und Fenstersturzbewehrung gemäß dem Statikplan ST5 Schnitt 4-4 und 5-5 nicht vorhanden ist (es ist ein Beweisfoto vorhanden).
Bodenplatte
Bei der Bodenplatte sollten die Lagermatten Q 424 A (D=9,00mm) und Q 524 A (D=10,0mm) eingebaut werden. Eingebaut wurde Q 257 A (D=7,0mm). Als Rundstahl sollte D=12,00mm eingebaut werden, eingebaut wurde D=10,00mm.
(Beweis Lieferschein, Fotos Typenschild Stahl).
Hierzu meine technischen Fragen:
- welche Schäden können entstehen
- ist die Statik ausreichend
- wie hoch ist jeweils die Wertminderung anzusetzen
Sonstige Fragen:
- bis wann muss ich den Mangel spätestens anmelden
- ab welchem Zeitpunkt kann ich Geld bei meiner Ratenbezahlung einbehalten