d.h. solekreislauf läuft, hast du dort zufälligerweise auch vor und rücklauf temperatursonden, lauft der heizkreis noch immer? Hast du mal im winterbetrieb geschaut, ob du dort eine differenz hast zwischen Heizung vor und rücklauf? was hast du jetzt raumtemperatur?
Wo war zuvor Vorlauf/Rücklauf Temp vorm einschalten?
Was man nicht übersehen darf: 1l wasser pro sekunde um 1° abzukühlen erfordert ca 4,2kW Kühlleistung ( P=V x t x c )
Keine ahnung was du heizleistung hast, aber bei 8KW Heizleistung und 5° Spreizung Vorlauf/Rücklauf kommen ca. 1400l/h raus. d.h. 0,5° zwischen vorlauf und Rücklauf wären 0,8kW bzw 1° wären 1,6kW Kühlleistung. bedeutet für mich ein bisserl was müsstest immer sehen.