Hallo alle zusammen,

wir sind seit 20 Tagen bei uns ins Neubau-Einfamilienhaus (120 m2 Wohnfläche, im EG und OG überall Fliesen und Fußbodenheizung, Fertigstellung Dezember 2020) eingezogen. Wir mussten nun feststellen, dass die Fußbodenheizung (EG und OG), die über ein Vaillant aurocompact Solar-Gas-Brennwertsystem + Steuergerät „multimatic VRC 700/6“ + Raumtheormostate in allen Räumen betrieben wird, scheinbar nicht wirklich heizt bzw. ausreichend gut heizt.

Das Problem: Der Fußboden ist spürbar nur in manchen Räumen (etwas) beheizt, egal ob wir als Wunschtemperatur 23, 25 oder 28°C einstellen. Außerdem haben wir das Gefühl, dass es sehr lange dauert (ca.15-20sek), bis aus den Wasserhähnen warmes Wasser kommt.

Die Betriebsart ist bei „Heizen“ und „Warmwasser“ auf „Auto“ eingestellt.

„Zone 1“ (Heizen) ist aktuell von 00-24 Uhr mit 25°C eingestellt.

In allen Räumen sind die Thermostate auf „standard“ (mittlere Wärme) eingestellt.

Zusätzlich haben wir zwei Heizverteilerkästen im Haus (einen im Hauswirtschaftsraum/EG und einen im Flur/OG).



Ich gehe zunächst nicht davon aus, dass irgendetwas an der Anlage an sich defekt ist. Vielmehr gehe ich von einem Handlungsfehler meinerseits aufgrund fehlenden Wissens aus.

Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte bzw. wie ich überall in alle Räumen gleichmäßige Fußbodenbeheizung hinbekomme?
neubau-fussbodenheizung-ungleich-heiss-vaillant-aurocompact-494696-1.jpg

neubau-fussbodenheizung-ungleich-heiss-vaillant-aurocompact-494696-2.jpg

neubau-fussbodenheizung-ungleich-heiss-vaillant-aurocompact-494696-3.jpg

neubau-fussbodenheizung-ungleich-heiss-vaillant-aurocompact-494696-4.jpg

neubau-fussbodenheizung-ungleich-heiss-vaillant-aurocompact-494696-5.jpg
 
T

T_im_Norden

Wird es warm genug in den Räumen?
Der Fußboden wird bei einer modernen Fußbodenheizung nicht besonders warm da die Vorlauftemperaturen niedrig sind.
Ansonsten lies dich bitte zum Stichwort thermischer Abgleich ein.
 
M

MaxMustaman92

ich finde, der Fußboden wird schon warm, auch stellweise spürbar (z.B. mit nackten Füßen angenehm), aber wohl auch nicht z.B. 28°C, so warm hat er sich in den Räumen nicht eingefühlt, als ich die Einstellung für ca. 30h gelassen habe.

Kann man selbst einen hydraulischen Ausgleich vornehmen oder wäre das zu kompliziert?
 
T

T_im_Norden

Den thermischen Abgleich muss man selber machen da es ein längerer Vorgang ist.
Kompliziert ist das nicht aber man muss sich natürlich einlesen, hier im Forum gibt es einige Stränge in denen das beschrieben wurde.

Du hast die Frage nicht beantwortet ob die Raumtemperaturen ( nicht der Boden) passen.
 
B

borderpuschl

Bei dem Bild mit dem Heizkreisverteil sieht man das alle Durchflussanzeiger ganz oben sind, d.h. kein Durchfluss.
Evtl. ist das Foto auch genau in dem Moment gemacht als alle Ventile geschlossen waren oder hier ist auch ein Fehler. Evtl. Steuerventile NC und NO verwechselt.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Das Bild sagt überhauppt nichts aus. Da wir auch nicht wissen wann es gemacht wurde.
 
Zuletzt aktualisiert 23.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact)
Nr.ErgebnisBeiträge
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
3Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
6Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
7Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
8Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
9Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
10Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
11Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
12Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
13Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
14Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
15Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
16Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
17Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
18Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
19Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
20Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22

Oben