Mycraft
Moderator
Also ich habe eine Gasbrennwerttherme+Solarthermie und Fußbodenheizung im ganzen Haus...ich würde an deiner Stelle nicht auf einen Heizi hören sondern mich an ein Energieberater wenden...
Wie ich schon geschrieben hatte ist ein Wassergeführter Kamin höchst anspruchsvoll in Sachen Regelung...somit eben auch nicht ganz günstig...die paar mal im Jahr in denen er angefeuert wird werden niemals die zusätzlichen Investitionskosten einfahren. Also kann man getrost darauf verzichten ausser du bekommst ihn für lau...
Das gleiche gilt für Solarthermie...zumindest in der Größenordnung, welche du beschreibst...nicht in der Regelung, jedoch aber im Bezug auf die Investition, aber wenn du wegen KfW o.ä. darauf angewiesen bist, dann muss du dir die 5qm aufs Dach bauen lassen.
Und ein Mischwärmeverteilungssystem(Fußbodenheizung und Heizkörper) ist wohl das grösste Groschengrab...
Stell dir folgendes vor:
Deine Fußbodenheizung dümpelt bei 35° Grad Vorlauftemperatur herum und erwärmt das Haus und zwar durchgehend...jetzt kommst du und schaltest deine Heizkörper zu, diese brauchen aber etwa das doppelte an Vorlauftemperatur um ihre Wirkung zu entfalten...sprich deine Heizung schmeisst den Brenner an und kocht was das Zeug hält...wie war das noch mal mit der Physik wie viel Energie benötigt man um Wasser auf die doppelte Gradzahl zu bringen?
Also lass dir mal alles von jemanden erklären der Ahnung davon hat wie alles funktioniert und nicht einfach nur Rohre zusammenschraubt...
Aber mein Tipp:
Heizkörper gehören in Altbauten...wenn du dein Haus von vornherein nicht überhitzt oder unterkühlst dann muss du kaum etwas machen und die Sache regelt sich von selbst...dann muss man auch nicht mal schnell ein Zimmer "aufdrehen" es ist warm oder kalt wenn nötig...
Wie ich schon geschrieben hatte ist ein Wassergeführter Kamin höchst anspruchsvoll in Sachen Regelung...somit eben auch nicht ganz günstig...die paar mal im Jahr in denen er angefeuert wird werden niemals die zusätzlichen Investitionskosten einfahren. Also kann man getrost darauf verzichten ausser du bekommst ihn für lau...
Das gleiche gilt für Solarthermie...zumindest in der Größenordnung, welche du beschreibst...nicht in der Regelung, jedoch aber im Bezug auf die Investition, aber wenn du wegen KfW o.ä. darauf angewiesen bist, dann muss du dir die 5qm aufs Dach bauen lassen.
Und ein Mischwärmeverteilungssystem(Fußbodenheizung und Heizkörper) ist wohl das grösste Groschengrab...
Stell dir folgendes vor:
Deine Fußbodenheizung dümpelt bei 35° Grad Vorlauftemperatur herum und erwärmt das Haus und zwar durchgehend...jetzt kommst du und schaltest deine Heizkörper zu, diese brauchen aber etwa das doppelte an Vorlauftemperatur um ihre Wirkung zu entfalten...sprich deine Heizung schmeisst den Brenner an und kocht was das Zeug hält...wie war das noch mal mit der Physik wie viel Energie benötigt man um Wasser auf die doppelte Gradzahl zu bringen?
Also lass dir mal alles von jemanden erklären der Ahnung davon hat wie alles funktioniert und nicht einfach nur Rohre zusammenschraubt...
Aber mein Tipp:
Heizkörper gehören in Altbauten...wenn du dein Haus von vornherein nicht überhitzt oder unterkühlst dann muss du kaum etwas machen und die Sache regelt sich von selbst...dann muss man auch nicht mal schnell ein Zimmer "aufdrehen" es ist warm oder kalt wenn nötig...