WayneDo85
Hallo,
ich habe zur Zeit gefühlt Probleme mit dem Verdichter/Kompressor.
Ich hatte die Heizung der Nibe 750 während der Sommermonate aus und habe nun vor einigen Tagen die Heizung wieder auf Auto also angestellt. draußen waren 9 Grad Außentemperaturen. Nach einem Tag ging die NIBE dann in den Niederdruckalarm.
Habe dann 2 Tage die NIbe im Hilfsmodus (also mit Heizstab) laufen lassen zum warm werden. Nun war es im Haus auch dank der Heizkraft der zusätzlichen Klimaanlage knapp 26 Grad warm.
Nun stellte ich die Nibe wieder in den normalen Modus und bisher kam auch keine Niederdruckmeldung mehr. Nun hatten wir aber wieder 2 Tage Temperaturen unter 9 Grad und eigentlich würde die Nibe dann einen Vorlauf von 35 Grad anstreben.
Der Verdichter hat sich auch echt bemüht aber er kam nicht über 28.9 Grad. Und da der Heizstab erst ab 5 Grad mit einspringt sind die Gradminuten dann bis -750 hochgegangen und da dann 8 Stunden stehen geblieben, bis ich dann den Vorlauf runtergestellt habe.
Eingestellt ist bei mir seit Jahren ohne Probleme
Gradminuten
-60 Verdichter soll anspringen
-700 Zusatzheizstab soll helfen in 50er Schritten bis max 6 KW
Da es keine 5 Grad war sollte eigentlich der Verdichter die Vorlauftemperatur erreichen aber dies hat er nicht. Im Haus war eigentlich genug warme Luft vorhanden.
Kann das ein Problem sein das der Verdichter die Gradminuten nicht mehr abbauen kann und max bis 28.9 Grad kommt?
Das Haus ist bei diesem Vorlauf auf jeden Fall zu kalt gewesen.
Ich finde in den Unterlagen keine Infos unter welchen Bedingungen der Verdichter Temperaturen schafft ohne Zusatzheizung.
Danke für Hilfe
Grüße
Wayne
ich habe zur Zeit gefühlt Probleme mit dem Verdichter/Kompressor.
Ich hatte die Heizung der Nibe 750 während der Sommermonate aus und habe nun vor einigen Tagen die Heizung wieder auf Auto also angestellt. draußen waren 9 Grad Außentemperaturen. Nach einem Tag ging die NIBE dann in den Niederdruckalarm.
Habe dann 2 Tage die NIbe im Hilfsmodus (also mit Heizstab) laufen lassen zum warm werden. Nun war es im Haus auch dank der Heizkraft der zusätzlichen Klimaanlage knapp 26 Grad warm.
Nun stellte ich die Nibe wieder in den normalen Modus und bisher kam auch keine Niederdruckmeldung mehr. Nun hatten wir aber wieder 2 Tage Temperaturen unter 9 Grad und eigentlich würde die Nibe dann einen Vorlauf von 35 Grad anstreben.
Der Verdichter hat sich auch echt bemüht aber er kam nicht über 28.9 Grad. Und da der Heizstab erst ab 5 Grad mit einspringt sind die Gradminuten dann bis -750 hochgegangen und da dann 8 Stunden stehen geblieben, bis ich dann den Vorlauf runtergestellt habe.
Eingestellt ist bei mir seit Jahren ohne Probleme
Gradminuten
-60 Verdichter soll anspringen
-700 Zusatzheizstab soll helfen in 50er Schritten bis max 6 KW
Da es keine 5 Grad war sollte eigentlich der Verdichter die Vorlauftemperatur erreichen aber dies hat er nicht. Im Haus war eigentlich genug warme Luft vorhanden.
Kann das ein Problem sein das der Verdichter die Gradminuten nicht mehr abbauen kann und max bis 28.9 Grad kommt?
Das Haus ist bei diesem Vorlauf auf jeden Fall zu kalt gewesen.
Ich finde in den Unterlagen keine Infos unter welchen Bedingungen der Verdichter Temperaturen schafft ohne Zusatzheizung.
Danke für Hilfe
Grüße
Wayne