KlaRa
Moderator
Hallo "Marchonisch".
"Eine freundliche Begrüßung am Anfang des Textes, ein kleines Schlusswort am Ende der Anfrage, das würde die freiwilligen Antwortgeber auch hier in diesem Forum sicherlich erfreuen, zeigt es doch Anstand und Stil."
Dass ein Estrich in dieser auf den Fotos gezeigten Form reißt, das ist schon ungewöhnlich. Dass ein Fließestrich (und hier wäre die interessante Frage zu stellen, ob auf Zement- oder Calciumsulfat-Bindemittelbasis) so reißt, deutet auf mehr hin als nur auf bauliche (konstruktive) Zwänge.
Zwar ist es richtig, dass ein Estrich nach einer Risssanierung (und Risse können in einem Estrich immer sporadisch auftreten) als ordnungsgemäßes Gewerk anzusehen ist, doch sollte bei größerem Rißumfang die Frage nach dem WARUM gestellt werden.
In einem von mir überprüften Objekt in Bad Neuenahr war es zweifellos ein Materialfehler, in einem auch heute wieder von mir zu überprüfenden Hotel in Frankfurt ist es eine Estrich-Sonderkonstruktion, die nicht funktionierte.
Du kannst damit selber entscheiden, ob Du das Problem mit dem Estrichleger, der wohl Dein Ansprechpartner sein wird, löst, oder Du Dir einen Sachverständigen des Gewerks (Estrich- oder Fußbodentechnologie) zur Seite stellen willst.
Die Frage nach dem WARUM kann in Bezug auf die Rissbildungen aus der Distanz nicht beantwortet werden. Dazu muss man die Historie des Estrichs kennen und ggf. die Konstruktion stellenweise öffnen.
Was letztendlich nur heißt, dass der Laie hier überfordert ist und allgemeine Hinweise aus dem Internet auch nicht (immer) hilfreich sein können.
------------------------------------
Gruß und viel Erfolg: KlaRa
"Eine freundliche Begrüßung am Anfang des Textes, ein kleines Schlusswort am Ende der Anfrage, das würde die freiwilligen Antwortgeber auch hier in diesem Forum sicherlich erfreuen, zeigt es doch Anstand und Stil."
Dass ein Estrich in dieser auf den Fotos gezeigten Form reißt, das ist schon ungewöhnlich. Dass ein Fließestrich (und hier wäre die interessante Frage zu stellen, ob auf Zement- oder Calciumsulfat-Bindemittelbasis) so reißt, deutet auf mehr hin als nur auf bauliche (konstruktive) Zwänge.
Zwar ist es richtig, dass ein Estrich nach einer Risssanierung (und Risse können in einem Estrich immer sporadisch auftreten) als ordnungsgemäßes Gewerk anzusehen ist, doch sollte bei größerem Rißumfang die Frage nach dem WARUM gestellt werden.
In einem von mir überprüften Objekt in Bad Neuenahr war es zweifellos ein Materialfehler, in einem auch heute wieder von mir zu überprüfenden Hotel in Frankfurt ist es eine Estrich-Sonderkonstruktion, die nicht funktionierte.
Du kannst damit selber entscheiden, ob Du das Problem mit dem Estrichleger, der wohl Dein Ansprechpartner sein wird, löst, oder Du Dir einen Sachverständigen des Gewerks (Estrich- oder Fußbodentechnologie) zur Seite stellen willst.
Die Frage nach dem WARUM kann in Bezug auf die Rissbildungen aus der Distanz nicht beantwortet werden. Dazu muss man die Historie des Estrichs kennen und ggf. die Konstruktion stellenweise öffnen.
Was letztendlich nur heißt, dass der Laie hier überfordert ist und allgemeine Hinweise aus dem Internet auch nicht (immer) hilfreich sein können.
------------------------------------
Gruß und viel Erfolg: KlaRa