Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik

4,80 Stern(e) 4 Votes
Zuletzt aktualisiert 19.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik
>> Zum 1. Beitrag <<

B

Benutzer 1001

Ausschalten weil Warmwasser teuer ist in der Zubereitung und mit der Umwälzpumpe sehr viel Energie verbraucht wird. Wobei ihr einen sehr guten wert habt mit ca 1/4 Warmwasser im Verhältnis zur Heizung.

Die Warmwasser Umwälzpumpe dürfte bei deinem model außerhalb der Wärmepumpe sein. Die Effizienz pumpe kannst du auf aus stellen es ist glaube keine verbaut.

Mehr kannst du bei den aktuellen Temperaturen nicht einstellen du musst auf kalte Tage warten.

Genauso der Rücklauf auf 28grad kannst erst wenn testen wenn die Spreizung kennst.

Dann kannst du Den Hydraulischen Abgleich kontrollieren. Raumthermostate habe ich auch erst im 2oder 3 Winter deaktiviert hatte nicht gedacht das es funktioniert ohne.
 
F

Fabian80

Also meinst Du " Offtopic" meine Warmwasser Einstellungen passen soweit?

Wenn ich keine Optimierung habe und der Rest passt. Dann könnte ich die Einstellung für Warmwasser erstmal so lassen?

46 Grad mit Hysterese 6K?
Und den Sperrzeiten?
Sollte ich Heizstab deaktivieren oder passt das so?

Vielleicht gibt es ja jemanden mit einer Alpha Innotec 70A, der sEine Einstellungen mal linken jann nur als Vergleich?

Danke dir!
 
B

Benutzer 1001

Es gibt noch viele auch Profis, aber für den Hinweis ohne den Namen zu nennen habe ich eine Verwarnung bekommen.
 
F

Fabian80

Mich wundert die Einstellung:
Vorlauf EG 62.0°C


Was soll das sein und warum.i soll diese so hoch sein?

Ich hoffe immer noch, dass jemand seine Einstellung postet, damit ich mal einen Abgleich machen kann.

Danke für die Hilfe.
 
B

Benutzer 1001

Wärmepumpen Typ;LWC407
Software Stand;B1.70
Bivalent Stufe;1
Betriebszustand;Heizen
System Einstellung :
EVU-Stopp;ohne ZHZ
Fernbedienung;Nein
Einbindung;In Reihe
Mischkreis 1;Nein
Mischkreis 2;Nein
Mischkreis 3;Nein
ZHZ1 Art;E-Zuheizer
ZHZ1 Fkt;Hz u. Warmwasser
ZHZ2 Art;Nein
ZHZ2 Fkt;Nein
ZHZ3 Art;Nein
ZHZ3 Fkt;Nein
Störung;ohne ZHZ
Warmwasser 1;Fuehler
Warmwasser 2;ZIP
Warmwasser 3;ohne ZUP
Warmwasser 4;Sollwert
Warmwasser 5;mit HUP
Warmwasser+Wärmepumpe max;0.0 h
Abtauungszyk. max;60 min
Luftabtauung;Ja
Luftabtauung max;15 min
Abtauen 2;mit 1Komp.
Pumpenoptim.;Ja
Zugang;KD
Überwachung Komp.;Ein
Regelung HK;AT-Abh.
Regelung MK1;AT-Abh.
Regelung MK2;AT-Abh.
Regelung Mk3;AT-Abh.
Estrichtrocknung;o. Misch
Fremdstromanode;Nein
Heizgrenze;Ja
Parallelbetrieb;Nein
AT-Überschreitung;12.0 h
AT-Unterschreitung;12.0 h
Pumpennachl. Zeit;5 min
Effizienzp. Nom.;6.50V
Effizienzp. Min.;3.00V
Effizienzpumpe;Ja
Wärmemenge ;V 5-100
solarregelung;Temp.diff.
Abtauungszyk. min;45 min
Meldung TDI;Nein
Multispeicher;Nein
Temperaturen :
Max. Rücklauftemp.;45.0°C
Hysterese HR;2.0 K
TR Erh max;7.0 K
Freig. Zuheizer;-2.0°C
T-Luftabtauung;7.0°C
TDI-Solltemperatur;65.0°C
Hysterese Warmwasser;6.0 K
TAußen max;35.0°C
TAußen min;-20.0°C
T-HG max;140.0°C
T-LABT-Ende;6.0°C
Absenk. bis;-20.0°C
Max. Vorlauftemperatur.;61.0°C
T-Diff. Ein;4.0 K
T-Diff. Aus;2.0 K
T-Diff. Speicher max;70.0°C
TEE Heizung;2.0 K
TEE Warmwasser;5.0 K
min. AT Vorlauf max.;-7.0°C
Vorlauf EG;60.0°C
Max.Warmwassertemp.;65.0°C
;
Prioritäten :
Warmwasser;1
Heizung;2
Anlagenkonfiguration :
Heizung;1
Warmwasser;1
Schwimmbad;0
Heizkurven Heizung;25.5C;21.5C;0.0K
Informationen Betriebsstunden :
Betriebstund. Komp.1;1584h
Impulse Kompressor 1;1949
Laufzeit Ø Komp.1;00:48
Betriebsstunden ZHZ1;0h
Betriebsstunden Wärmepumpe;1584h
Betriebsstunden Heiz.;1062h
Betriebsstunden Warmwasser;522h
Informationen Temperaturen :
Vorlauf;23.5°C
Rücklauf;23.5°C
Rücklauf Sollwert;27.5°C
Heizgas;25.1°C
Außentemperatur;0.6°C
Mitteltemperatur;0.1°C
Warmwasser-Ist;45.1°C
Warmwasser-Soll;48.0°C
Wärmeträger-Ein;2.4°C
Wärmeträger-Aus;0.1°C
Flachkollektor;5.0°C
Solarspeicher;150.0°C
Externer Zuheizer;5.0°C
Max. Vorlauftemperatur.;61.0°C
Ja = Ja
 
Zuletzt aktualisiert 19.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik
Nr.ErgebnisBeiträge
1Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
2LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
5Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
8Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
9Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
10Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
11Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
12Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
13Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
14Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
15Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
16Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
18Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
19Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
20Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58

Oben