Deniz85
Servus Mitanand,
wir Bauen ein Doppelhaus mit insgesamt ca 460 qm beheizter Fläche. Das Doppelthaus wir in KFW 55 Standard errichtet. Wir verbauen in beiden Hälften eine Zentrale Lüftungsanlage von Zehnder mit Wärmerückgewinnung.
laut unserem Energieausweis hat die eine Haushälfte eine Heizlast von 10 KW und die andere 7 KW.
Bei der beheizten Fläche sind die beiden Keller mit eingerechnet, welche nicht bewohnt also nur moderat beheizt werden (teilweise Lager)
wir stellen alles bis auf den Kessel getrennt her und zwar:
Gemeinsamer Kessel Fröling PE1 ohne Partikelabscheider
und jeweils:
Sonnenkollektor mit Vakuumröhren und 10 qm bruttofläche
1000 Lieter Hygienespeicher mit zwei Solarwendeln oben und unten
Die Anlage wird so eingerichtet dass die Solaranlagen den jeweiligen Puffer der Haushälfte erwärmt und der Kessel soll immer dann anspringen, wenn einer der Puffer zu kalt wird und dann beide auf Soll-Temperatur aufheizen.
Nun ist die große Frage, welchen PE 1 sollen wir einsetzen. Wir möchten natürlich nicht im kalten sitzen aber den Kessel in Hinblick auf den Pellet Verbrauch und dem Verschleiß beim Tackten auch nicht überdimensionihren.
Ich bin mir nicht sicher wie viel man auf die Angaben im Energieausweis geben kann und wie man hier noch den Warmwasserverbrauch einpressen muss.
Ich freue mich auf eure Inspirationen und hoffe keine Angaben vergessen zu haben.
Ansonsten liefere ich gerne nach.
wir Bauen ein Doppelhaus mit insgesamt ca 460 qm beheizter Fläche. Das Doppelthaus wir in KFW 55 Standard errichtet. Wir verbauen in beiden Hälften eine Zentrale Lüftungsanlage von Zehnder mit Wärmerückgewinnung.
laut unserem Energieausweis hat die eine Haushälfte eine Heizlast von 10 KW und die andere 7 KW.
Bei der beheizten Fläche sind die beiden Keller mit eingerechnet, welche nicht bewohnt also nur moderat beheizt werden (teilweise Lager)
wir stellen alles bis auf den Kessel getrennt her und zwar:
Gemeinsamer Kessel Fröling PE1 ohne Partikelabscheider
und jeweils:
Sonnenkollektor mit Vakuumröhren und 10 qm bruttofläche
1000 Lieter Hygienespeicher mit zwei Solarwendeln oben und unten
Die Anlage wird so eingerichtet dass die Solaranlagen den jeweiligen Puffer der Haushälfte erwärmt und der Kessel soll immer dann anspringen, wenn einer der Puffer zu kalt wird und dann beide auf Soll-Temperatur aufheizen.
Nun ist die große Frage, welchen PE 1 sollen wir einsetzen. Wir möchten natürlich nicht im kalten sitzen aber den Kessel in Hinblick auf den Pellet Verbrauch und dem Verschleiß beim Tackten auch nicht überdimensionihren.
Ich bin mir nicht sicher wie viel man auf die Angaben im Energieausweis geben kann und wie man hier noch den Warmwasserverbrauch einpressen muss.
Ich freue mich auf eure Inspirationen und hoffe keine Angaben vergessen zu haben.
Ansonsten liefere ich gerne nach.