B

Bookstar

D. h. Du bist pro Porenbeton für die Außenwand und Kalksandstein innen?


Mein Fehler, Bezeichnungswirrwar. Es handelt sich um einen ungefüllten Hochlochziegel den das lokale ZIegelwerk als Klimatherm PL8 bezeichnet. Wärmeleitfähigkeit 0,08.
Das wäre dann der Schlagmann Poroton Planziegel-U8, gehe davon aus die sind identisch.

Viele Grüsse! mini
Porenbeton ist noch schlechter als Poroton. Das ist nur Luft! Entweder Kalksandstein mit WDVS oder meine Wahl wäre ein gefüllter Ziegel, vorzugsweise mit Perlit alternativ mit Mineralwolle.

Bei den ungefüllten Steinen hast du massiven Längsschall im Haus, das ist wirklich krass. Deshalb ist dieser Stein in Mehrfamilienhäuser "verboten" nach Stand der Technik. Aber auch im Einfamilienhaus bekommste alles ab.
 
L

ludwig88sta

Porenbeton ist noch schlechter als Poroton. ... meine Wahl wäre ein gefüllter Ziegel, vorzugsweise mit Perlit alternativ mit Mineralwolle.
Poroton heißt doch der Ziegel, welcher mit Perlit gefüllt ist? Bring ich jetzt hier was durcheinander oder du?

Bei den ungefüllten Steinen hast du massiven Längsschall im Haus, das ist wirklich krass. Deshalb ist dieser Stein in Mehrfamilienhäuser "verboten" nach Stand der Technik. Aber auch im Einfamilienhaus bekommste alles ab.
Längsschall - d.h. du würdest keine ungefüllte (ob mit Perlit oder Mineralwolle) Ziegelsteine mehr verbauen. Okay.
 
L

Lumpi_LE

Bei den ungefüllten Steinen hast du massiven Längsschall im Haus, das ist wirklich krass. Deshalb ist dieser Stein in Mehrfamilienhäuser "verboten" nach Stand der Technik. Aber auch im Einfamilienhaus bekommste alles ab.
Aha(?), hier wurde vor ca. 2 Jahren ein ziemlicher großer Mehrfamilienhaus-Komplex mit einem ungefüllten 42er T9 gebaut. Kann auch nur wiederholen, dass einfach etwas schief gelaufen ist wenn man mit Poroton Schallprobleme hat. Im Einfamilienhaus kommt doch wahrscheinlich durch Türschlitz und SChlüsselloch der meiste Schall... wenn man überhaupt Türen hat, oder die auch noch geschlossen sein sollten.
 
B

Bookstar

Aha(?), hier wurde vor ca. 2 Jahren ein ziemlicher großer Mehrfamilienhaus-Komplex mit einem ungefüllten 42er T9 gebaut. Kann auch nur wiederholen, dass einfach etwas schief gelaufen ist wenn man mit Poroton Schallprobleme hat. Im Einfamilienhaus kommt doch wahrscheinlich durch Türschlitz und SChlüsselloch der meiste Schall... wenn man überhaupt Türen hat, oder die auch noch geschlossen sein sollten.
Dann tun mir die Leute leid. Ein unerfüllter Stein ist ein Tabu im Mehrfamilienhaus. Sollte jedem Techniker klar sein, die Steine sind offen innen und werden meist geklebt. Was passiert mit Schall im Längsbereich? Er kann ungehindert durch und wird durch Resonanz noch verstärkt.

Mit Schiefgelaufen hat das leider nichts zu tun, es ist einfache Physik. Warum denkst du wurden gefüllte Steine entwickelt? Wärmedämmung ist nicht (viel) besser als ungefüllte. Es geht nur um Schall.
 
L

Lumpi_LE

Ein unerfüllter Stein ist ein Tabu im Mehrfamilienhaus
Ein unerfüllter Stein ist wie ein unerfülltes Leben. Spaß bei Seite, und bei allen anderen Baustoffen ist es nicht so, dass alles miteinander verbunden ist? Bei KS schweben die Steine? Die Luft geht auch nicht ungehindert durch, da gibt es schließlich den Kleber dazwischen, und zwischen den Geschossen in der Regel noch eine Decke.
Porenbetonsteine sind übrigens voll und sind Schalltechnisch wesentlich schlechter als die luftigen Porotonsteine.

Du bist unzufrieden mit deinem Porotonstein, deine Ausführungen sind aber nicht allgemeingültig.
Die gefüllten Porotonsteine wurden übrigens unter dem Aspekt entwickelt, dass die ungefüllten ab T8 mehr einem Butterkeks als einem Stein ähneln, die Stege in den gefüllten sind einfach wesentlich stabiler.

Alle Baustoffe haben ihr Für und ihr Wieder. Hätte einer eine so schlechte Eigenschaft wie du hier propagierst würde man nur mit KS oder Beton bauen.
 
G

guckuck2

Für den Objektbau gibts ja extra die S8-S10 Poroton Steine. Die sind stets verfüllt und haben dickere Stege, um statischen Anforderungen gerecht zu werden.
 
Zuletzt aktualisiert 19.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09
Nr.ErgebnisBeiträge
1Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
2Poroton T12 Steine Außenwand 18
3Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
4Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
5Poroton oder Kalk Sand Stein 43
6Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
7T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
8Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
9Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
10Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
11Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
12Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
13Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
14KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
15Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
16Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
17Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
18Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
19Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
20Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39

Oben