Danke für Eure Antworten
@sascha-t4-le und
@Steven !
Ich hätte es ja gerne, dass meine nervigen und langweiligen Beiträge auch Damen lesen und beantworten und etc.
@Steven
Also:
Hallo werte Damen!
1. Ich habe gestern nochmals mit unseren TÜV-Gutachter gesprochen vor allem bzgl. der Frage warum die Eisen nach oben gebogen sind.
2. Nach Aussage des Bauleiters an unseren TÜV-Gutachter, wurden die Eisen nach oben gebogen um die Schalung entfernen zu können.
3. Ich fragte daraufhin den TÜV-Gutachter, ob das in der Statik berücksichtigt ist. Er sagte, dass er sich das auch fragt.
4. Ich werde vermutlich nach Weihnachten eine Mängelanzeige an unserem Bauleiter schriftlich mit Rückschein verfassen.
Darin werde ich
4.1 nach dem Grund des Hochbiegens der Bewehrung,
4.2 um Vorlage der Statik,
4.3 um Beseitigung der Mängel und
4.4 um Dokumentation der Behebung
bitten.
5. Seht Ihr ein besseres Vorgehen oder habe ich etwas vergessen?
6. Es ist m.E. Pfusch und eine Frechheit
die gerissene Außenwand
6.1 nicht gegen Wasser abzudecken,
6.2 einfach zu hoffen, dass durch Gießen der Decke sich die Risse auch schließen und alles gut ist.
6.3 M.E. hätte der Bauleiter mich davon unterrichten müssen und ich ihn nicht mit Bildern erst darauf aufmerksam machen müssen. Eine Entschuldigung wäre ebenfalls obligat gewesen.
Wichtigster Punkt:
7. Euch und Euren Lieben eine YEAH!ige Weihnacht und gesunde Tage!