Starke Schwingung Holzbalkendecke

4,70 Stern(e) 3 Votes
C

Catibu74

Guten Tag,
wir haben ein Fertighaus in Holzständerbauweise gebaut. Im OG (Kinderzimmer) schwingt unser Boden sehr (aktuell noch ohne Bodenbelag, nur Estrich). Dies wurde uns auch von zwei Fachkundigen bestätigt. Der Bauleiter hat uns die Statikberechnungen vorgelegt, die wir aber im Detail nicht verstehen. Kann es sein, dass die Statik in Ordnung ist und die Schwingungen trotzdem so extrem sind? Ich bekomme ein flaues Gefühl in dem Zimmer wenn jemand anders darin läuft und man spürt, wenn ein Lastwagen am Haus vorbeifährt.
Ich würde die Schwinungen gerne selbst messen. Geht das? Mit welchem Gerät?
Viele Grüße
 
R

Rübe1

Nö. So wie beschrieben ist das nicht normal und darf auch nicht so sein. In der Statik sollte der Schwingungsnachweis aber auch explizit erwähnt sein. Geht ja um die Gebrauchstauglichkeit.

Fazit: Statiker ranpfeifen, der hat ja dafür unterschrieben und haftet auch dafür. Adresse steht auf der Statik.
 
R

Rübe1

Na ja, immerhin. Und nu rufst Du den Statiker an und fragst ihn, warum seine Decke so schwingt.
 
S

Simon-189

Hallo,

zu den Schwingungen bei Holz kann ich dir leider nicht viel weiterhelfen, ob und wieviel da zulässig ist.
Zur statischen Erklärung: der Buchstabe "n" steht für die Auslastung, sprich der Wert 0,86 steht für 86%. 1,00 bzw. 100% bedeutet maximale Auslastung des Bauteils, bevor es von der reinen Verformung zum Bruch übergeht. In manchen Gewerken ist sogar eine theoretische Überschreitung von 3% bzw. n = 1,03 als Ergebnis zulässig, wenn vorher entsprechend große Sicherheiten mit eingerechnet wurden.

Die gesamte Decke hat hier bei dir eine Auslastung von 0,95, sprich 95%. Da ist nicht mehr viel "Luft" für Abweichungen.
Was ich dir raten würde zu überprüfen:
Sind alle Balken verbaut wie berechnet? -> Stückzahl prüfen, Breite und Höhe prüfen!
Ist der Estrich wie in der Statik angegeben eingebaut worden? -> Höhe sollte z.B. an der Treppe o.ä. messbar sein
Ganz wichtig zu prüfen: Materialgüte!
In der Statik muss mal die berechnete Materialgüte zu finden sein, könnte z.B. "GL24h" "GL24c" sein. Gibt sicherlich noch weitere, mehr habe ich gerade nicht im Kopf -> Nachweis vom Fertighaushersteller anfordern, welche Güteklasse bei dir verwendet wurde

Nachdem die Decke ja schon jetzt sehr weich wirkt, ist jedes zusätzliche Kilo sehr genau zu überlegen. Wasserbett, Aquarium oder ein proppe voller Bücherschrank können da schon bald zum Problem werden.

In der Berechnung sollte auch die Durchbiegung der Balken berechnet worden sein. Das kannst du prüfen, indem du z.B. im Flur einen Laser auf den Boden legst, dich mit 2 oder 3 Mann in die Raummitte stellst und vom Laser auf OK RFB misst. Bin gespannt was da raus kommt!

Das ganze klingt für mich nach zu klein verwendeten Profilen in irgendeinem Bereich. Lass dich hier nicht von der Baufirma mit Aussagen wie "ach das passt schon!" abspeisen. Ich würde nicht wollen, dass später mal die Decke runter kommt...

LG vom Stahlbaukonstrukteur
 
C

Catibu74

Hallo,
vielen Dank für eure Antworten, ich habe mit dem Statiker telefoniert, er hat mir versichert, dass alles im Normbereich liegt und das subjektive empfinden unterschiedlich ist. Jetzt könne man aber nichts mehr machen. Die Balken werden ja schon im Werk in die Decke eingebaut.

Sie hatten zwar zunächst noch keine Rigipsplatten drauf, so dass wir die Balken hätten kontrollieren können. Inzwischen ist aber schon Tapeziert. Ich kann höchsten auf Fotos nachvollziehen, ob die Anzahl stimmt.

@ Simon-189 vielen Dank für deine Erläuterung und praktischen Vorschläge zur Kontrolle, das hilft mir sehr weiter! Die Estrichhöhe (5cm) werde ich versuchen zu ermitteln.
die Materialgüte habe ich angehängt, passt das so? Wobei bei den Balken in der Detailauflistung eigentlich nur GL 24c verbaut wurde. Ist das O.K.?
Durchbiegung der Balken ist berechnet, könntest du bitte auch einen Blick darauf werfen.

Viele Grüße

starke-schwingung-holzbalkendecke-663975-1.png
starke-schwingung-holzbalkendecke-663975-2.png
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zuletzt aktualisiert 26.11.2024
Im Forum Statiker / Statik gibt es 96 Themen mit insgesamt 969 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Starke Schwingung Holzbalkendecke
Nr.ErgebnisBeiträge
1Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
2Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
3Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
4Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
5Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
6Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
7Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
8Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
9Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
10Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
11Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
12Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
13Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
14Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
15Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
16Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
17Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
18Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
19Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
20Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17

Oben