Vorlauf 30,4 °
Rücklauf 27,3°
Zu dem Abständen habe ich mal ein paar Bilder angehängt.
Abstände scheinen einigermaßen OK zu sein.
Bei welcher AT hast du die genannten Temperaturen?
Ansonsten.
1. ERR voll aufdrehen oder gleich die Stellantriebe abmontieren. Dann thermischen Abgleich durchführen.
2. Falls ein Überströmventil vorhanden ist, diesen dann zudrehen
3. Bei einem Heizungspuffer die Anlage auf passende Volumenströme einregeln.
4. Ohne einen Wärmemengenzähler läßt sich das Problem nur schwer eingrenzen. Man weiß halt nicht, ob die Wärmepumpe ineffizient ist oder ihr wirklich so einen hohen Wärmebedarf habt.
Grüße
Nika