KingJulien
hm, knifflig das ganze.
Sind die Fotos auch während der WW Bereitung gemacht?
Wenn nicht :
Du könntest noch probieren alles auf Maximum zu stellen: Heizkurve, Fußpunkt, Raumtemperatur usw., dass IST kleiner SOLL.
Und dann beobachten was die Heizung macht.
Die Menüführung ist doch recht unterschiedlich teilweise zur Stiebel Eltron, aber vielleicht findest du unter "Fachmann" (wenns bei dir so heißt) etwas, wo du die Pumpenzyklen auf maximal stellen kannst.
Dann beobachten. Kommt das Symbol der HKP? Wenn ja, Heizkreisverteiler gucken und an der Heizung lauschen.
Wann kommt denn endlich jemand vom Kundendienst?
Beim Schwager half mal ein "noch freundlicher" Kommentar auf Gesichtsbuch bei Stiebel Eltron mit Hinweis auf Baby.
Zur Not ein zwei Heizlüfter kaufen, damit kommt man weit.
Sind die Fotos auch während der WW Bereitung gemacht?
Wenn nicht :
Du könntest noch probieren alles auf Maximum zu stellen: Heizkurve, Fußpunkt, Raumtemperatur usw., dass IST kleiner SOLL.
Und dann beobachten was die Heizung macht.
Die Menüführung ist doch recht unterschiedlich teilweise zur Stiebel Eltron, aber vielleicht findest du unter "Fachmann" (wenns bei dir so heißt) etwas, wo du die Pumpenzyklen auf maximal stellen kannst.
Dann beobachten. Kommt das Symbol der HKP? Wenn ja, Heizkreisverteiler gucken und an der Heizung lauschen.
Wann kommt denn endlich jemand vom Kundendienst?
Beim Schwager half mal ein "noch freundlicher" Kommentar auf Gesichtsbuch bei Stiebel Eltron mit Hinweis auf Baby.
Zur Not ein zwei Heizlüfter kaufen, damit kommt man weit.