B
bhg1993
Danke für die schnellen Antworten. Das Haus soll einen Energiebedarf von 18kWh/m^2*a benötigen. Die Fläche ist ca. 160qm.Dann macht eine 7,6kW Wärmepumpe auch keinen Sinn. Und KfW40 ist noch gut von Passiv weg. Selbst im Passivhaus macht Luft-Luft nur Sinn, wenn man gleichzeitig an der Heiztechnik massiv sparen kann, z.B. durch Weglassen der Heizflächen.
Schau mal nach Ringgrabenkollektor + Bafa Förderung, dazu eine passend dimensionierte Wärmepumpe. Nibe wird da häufig verwendet, oder iDM.
Wenn es ein Luft-Außengerät sein soll oder darf, dann reicht im KfW 40 Haus auch die belibete 5kW Panasonic WH-MDC05H3E5 für unter 3t€.