Türstopper bei Bodenheizung

4,80 Stern(e) 6 Votes
Zuletzt aktualisiert 19.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Türstopper bei Bodenheizung
>> Zum 1. Beitrag <<

wpic

wpic

Eine Fußbodenheizung benötigt nach DIN 18560 ene Überdeckung der Rohrleitungen mit Estrich in einer Stärke von mind. 35-45mm für die Bauart "A" (Rohrleitung auf Wärmedämmung/Trittschalldämmung), je nach Estrichart (Calciumsulfatestrich- oder -fließestrich oder Zementestrich). in diesem Bereich kannst Du gefahrlos einen Schraubdübel eindrehen bzw. das Maß der Estrichstärke um ca. 5mm als Sicherheitsabstand beim Bohren unterschreiten. Den Estrichaufbau kannst Du der Baubeschreibung Deines GU oder dem LV für Estricharbeiten Deines Architekten entnehmen und solltest Du kennen.
 