Hi,

naiv bist Du selbstverständlich nicht.

Was Nordanny sagte stimmt jedoch.

Wir haben zwar das nötige Kabel gelegt, konnten jedoch die nötigen Unterlagen vorweisen (u. a. *aktueller und gültiger* DIBT Nachweis Kamin und Lüftungsanlage, bei der auch Funktionsweise der FeuerstättenFunktion und Feuerstätten-Booster) und ein längeres Gespräch später ging es ohne UDW.

Letzteres ist sicher eher die Ausnahme, denn die Regel.

Es ist ein Ermessens-Spielraum, den der BSFW hat, die Entscheidung pro/contra UDW fiel bei uns ganz zum Schluss nach Sichtung aller Gegebenheiten vor Ort.....vorher war das Thema offen und eher pro-UDW.

Beste Grüße
Thorsten
 
S

Sebastian79

Man sollte sich aus eigenem Schutz nicht nur auf den DiBt-Kamin verlassen - denn irgendwann sind die Dichtungen auch mal hin

Ich hab die 380 Euro für den Wächter meiner Familie zuliebe gerne bezahlt.

Hat letztens auch angeschlagen, als die Ölheizung da lustig verbrannte und damit für Unterdruck sorgte
 
T21150

T21150

Man sollte sich aus eigenem Schutz nicht nur auf den DiBt-Kamin verlassen - denn irgendwann sind die Dichtungen auch mal hin
Absolut richtig. Dichtungen an Kaminöfen sind Verschleiß-Teile.

Mein Kaminbauer kommt einmal im Jahr vorbei und guckt danach.
(auch bei meinem ersten Kaminofen 2000-2006).

Beim geringsten Anhaltspunkt lasse ich dann immer die Dichtungen tauschen.

Grüße
Thorsten
 
F

Fenix2k

Unser Schorni hat uns empfohlen, einen Druckwächter zu installieren weil wir dann keinen DiBt-zertifizierten Ofen brauchen, also eine größere Modellauswahl haben. Zertifizierte Öfen seien zudem meist teurer so dass es kostenmäßig mit Druckwächter + Nicht-zertifiziertem Ofen aufs gleiche kommt.
Zudem meinte er, dass wir bei einer Raumgröße von ~70qm (offene Küche+Wohn-Ess) nicht mal unbedingt einen raumluftunabhängigen Ofen brauchen.
Da wir wohl eh eine Absaug-Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit dezentralen Wandventilen einbauen werden, ist ja für Frischluft gesorgt...
Morgen gehe ich noch mal zu einem Kamin Fachgeschäft. Mal sehen was die uns raten.
 
C

cumpa

@ fenix.... wie soll eurer Druckwächter installiert werden ? alle dezentralen Lüfter verkabelt zum Wächter ? Hast du da schon Infos ?
 
F

Fenix2k

@ fenix.... wie soll eurer Druckwächter installiert werden ? alle dezentralen Lüfter verkabelt zum Wächter ? Hast du da schon Infos ?
Nein. Es sind ja auch nur dezentrale passive Wandventile ohne Lüfter. Mein Wissen ist in der Sache noch sehr lückenhaft. Ich werde mich morgen mal beim Kaminbauer erkundigen.
 
Zuletzt aktualisiert 24.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Schwedenofen o. ä. Mit/ohne DIBt 28
2Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
3Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
4Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
5Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
6Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
7Dual Lüfter varianten Vor-/Nachteile 10

Oben