Die Meldung D6 sagt aus, dass der Volumenstrom auf der Sekundärseite zu gering ist. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen kann es sein, dass die Anlaufzeit der Speicherlade- oder Sekundärpumpe Heizkreis zu lange dauert und es dadurch bei einer Umschaltung zwischen den beiden Betriebsarten zur Meldung kommt. Zum anderen kann das Überströmventil nicht richtig eingestellt sein, was bei einem Schließen der Stellantriebe zu einem zu geringen Volumenstrom führt.
Ich empfehle dir, die Anlage nochmals durch deinen Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Sollte dieser Unterstützung benötigen, soll er nochmals einen Servicetechniker beauftragen.