Phansol
Danke für Deine Antwort!
Bin über jede Hilfe/Idee froh :)
Verdichter zuckt kurz (geht an, startet und ungelogen nach ner Sekunde, eher weniger, geht er wieder aus und bleibt dann wieder ne Weil ause, bis das Spiel wieder passiert).
Allerdings habe ich auch schon überlegt, ob mit der Heizungspumpe irgendwas nicht 100%ig stimmt, da sie hörbar fiept und vllt. das Wasser dann manchmal nicht schnell genug wegbekommt? (Kurzschluss?!)
Was kann ich an/mit dem ÜSV (Überstromventil?!) prüfen/machen?
Was meinst Du mit I und P Werten?
Danke für den Fingerh. Forum Tipp, da werde ich auch mal noch stöbern!
Bin über jede Hilfe/Idee froh :)
Tatsächlich habe ich mich mit FHEM angefangen zu beschäftigen, nachdem mir diese kurzen Verdichterstarts aufgefallen sind und ich wissen wollte, was die Wärmepumpe da macht... Daher ja, mehrfach live miterlebt :(Was meinst du mit Kompressor läuft 1 sec.? Du meinst jedes mal wenn das Integral zurück gesetzt wurde hat der gezuckt? Live gesehen?
Verdichter zuckt kurz (geht an, startet und ungelogen nach ner Sekunde, eher weniger, geht er wieder aus und bleibt dann wieder ne Weil ause, bis das Spiel wieder passiert).
Wie kann ich am besten einen hydraulischen Kurzschluss ausschließen? ERR ist deaktiviert in fast allen Räumen (bis auf ein Zimmer) und Durchfluss scheint zumindest da zu sein lt. den Fußbodenheizung-Verteilern, da die Böden auch messbar warm werden. Selbst wenn ich alle Räume mit ERR zu mache (so war es bei den Voreigentümern), sind die Flure und Bäder immer geheizt - alleine das sollte ja schon einen Durchfluss ermöglichen.Kannst du einen hydraulischen Kurzschluss ausschließen? Wie siehts mit ERR und ÜSV aus?
Allerdings habe ich auch schon überlegt, ob mit der Heizungspumpe irgendwas nicht 100%ig stimmt, da sie hörbar fiept und vllt. das Wasser dann manchmal nicht schnell genug wegbekommt? (Kurzschluss?!)
Was kann ich an/mit dem ÜSV (Überstromventil?!) prüfen/machen?
Die Verdichterlaufzeit war tatsächlich eher Zufall denke ich (evtl. war es kälter AT, zu wenig Wärme vom Kollektor und daher dann noch Verdichter dazu)Läuft der Vd immer nur normal lang mit Solarpumpe? Oder ist das jetzt Zufall?
Was hast du für I und P Werte eingestellt?
Was meinst Du mit I und P Werten?
Aktuell mit Default 30/70 Einstellung.Fährst du eigentlich 100% Rücklauf gesteuert?
Danke für den Fingerh. Forum Tipp, da werde ich auch mal noch stöbern!