Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75?

4,60 Stern(e) 5 Votes
E

enjoylife85

Also der Jahres-Heizwärmebedarf ist mit 6484 kwh/a angegeben.
Der Primärenergiebedarf 5528 kwh/a.
 
W

Westfale0101

ja genau. Takten bedeutet, der Verdichter läuft an.
Würde das bedeuten, dass eine kleinere modulierende Wärmepumpe die längere Zeit am Stück läuft langlebiger ist, als eine größer dimensionierte Wärmepumpe, die weniger häufig und dann auch kürzer läuft oder was wären die Auswirkungen?
 
E

enjoylife85

So steht es im Gebäudeenergiegesetz Nachweis.
Hier noch ein paar Angaben...
Normheizlast DIN V 4108-6: 7,5 kW
Jahres-Heizwärmelast: 43,2 kWh/(m²a)
Wärmebedarf Trinkwasser: 12,5 kWh/(m²a)

Es ist ein KfW 55 Bungalow mit 126 m² Wohnfläche und zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
 
Nida35a

Nida35a

Schau doch mal ins Datenblatt,
die Wärmepumpe en haben Leistungen von bis,
wenn der untere Wert identisch ist, können alle minimale Leistungen fahren und haben nur oben raus mehr Leistung.
Unsere Wärmepumpe läuft gefühlt nur unhörbar im Standgas (Bungalow 125m2)
 
Nida35a

Nida35a

@enjoylife85 , hast du zwischen Bauvoranfrage und Wärmepumpe vielleicht vergessen, deinen Grundriss mal zu zeigen,
hier gibt's Teilnehmer, die möchten nur mal gucken
 
Zuletzt aktualisiert 27.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5863 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75?
Nr.ErgebnisBeiträge
1KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
2Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
5Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? 20
6Grundriss Bungalow 140 qm (Walmdach) 34
7KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
8Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
9Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
10KFW 55 nach neuer Energieeinsparverordnung 25
11Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
12Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen 199
13Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
14Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
15Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
16Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
17Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25

Oben