Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS

4,70 Stern(e) 3 Votes
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS
>> Zum 1. Beitrag <<

W

Westfale0101

Welchen Zweck erfüllt der Mischer, wenn ihr nur eine Zone bzw. nur Fußbodenheizung habt?
Das weiß ich nicht. Ich vermute folgendes: Wenn eine Photovoltaik-Anlage kommt und der Pufferspeicher dann entsprechend aufgeheizt wird, dass das dann eben geregelt wird. Aber wie das dann funktioniert weiß ich nicht und müsste ich erfragen.
 
OWLer

OWLer

Ich persönlich halte davon nichts. Den Warmwasser-Speicher zu überladen - das verstehe ich ja schon. Aber so einen Aufwand (Bauteil, Unterhalt, Regelung, Ineffizienzen) treiben nur für einen Pufferspeicher?
 
W

Westfale0101

Ich persönlich halte davon nichts. Den Warmwasser-Speicher zu überladen - das verstehe ich ja schon. Aber so einen Aufwand (Bauteil, Unterhalt, Regelung, Ineffizienzen) treiben nur für einen Pufferspeicher?
Habe nochmals Rücksprache gehalten und es soll ein wenig anders sein: wenn die Photovoltaik-Anlage mal da ist, dann soll bei überschüssigen Stromkapazitäten (wie auch immer) eine Einstellung vorhanden sein, die dann sagt, den Pufferspeicher aufheizen. Dann wäre ein Mischer notwendig. Das kann ja maximal in der Winter/Übergangszeit sein, weil im Sommer keine Heizung notwendig ist. Maximal Kühlung.
Zudem soll der Pufferspeicher bei unserer großen Anlage sinnvoll sein, damit die Wärmepumpe Kapazitäten, die sie ggf hat, "loswerden" möchte und in den Pufferspeicher einbringen kann, der diese Wärme nach und nach wieder über den Mischer abgibt und somit die Wärmepumpe längerer Zeit aus wäre.

Der Warmwasserspeicher war bisher gänzlich außen vor in der Betrachtung der Photovoltaik Anlage.
 
OWLer

OWLer

Einstellung vorhanden sein, die dann sagt, den Pufferspeicher aufheizen. Dann wäre ein Mischer notwendig. Das kann ja maximal in der Winter/Übergangszeit sein, weil im Sommer keine Heizung notwendig ist. Maximal Kühlung.
Und das klingt in deinen Ohren sinnvoll? Ich fürchte, dass so eine Grundkonstruktion dem "Erfahrungshorizont" von Installateuren entspringt, die seit Jahrzehnten nur 30kW Gasthermen in Neubauten einbauen und festgestellt haben, dass man das nur mit Mischern halbwegs sinnvoll betreiben kann.

Wieviele m sind an Fußbodenheizung mit welchem Durchmesser verlegt?
Wie groß soll der Puffer sein?
Wie groß ist der Warmwasser-Speicher?
 
W

Westfale0101

Neben der o. g. Rückmeldungen noch folgende Infos, die ich nicht einschätzen kann:

- Die VR-Fernbedienung im Esszimmer soll nur auf den Mischer Einfluss nehmen
- Das VRC-Modul im Keller ist für die Verschiebung der Heizkurve zuständig
--> Wo jetzt die Raumaufschaltung aktiv oder inaktiv ist, lässt sich nicht feststellen für mich
--> Weshalb es zwei Zonen gibt - aufgrund der VRC-Keller-Reglers und der VR-Esszimmerfernbedieung?

- Der ungeregelte Heizungskreis ist der vor dem Mischer (Kreis 1 oder 2)
- Der geregelte Heizungskreis ist der nach dem Mischer (eben der andere Kreis entweder 1 oder 2)
--> Im VRC-Modul zeigen beide Heizkreise unterschiedliche Prozentsätze beim Mischer an
--> evtl. ist das Systemschema für uns nicht zutreffend und hier muss es dann etwas anderes von Vaillant geben. Es wird nachgehakt.

- Thema: Fühler, Systemschema, Raumaufschaltungen sind schwer nachzuvollziehen etc.
 
W

Westfale0101

Und das klingt in deinen Ohren sinnvoll? Ich fürchte, dass so eine Grundkonstruktion dem "Erfahrungshorizont" von Installateuren entspringt, die seit Jahrzehnten nur 30kW Gasthermen in Neubauten einbauen und festgestellt haben, dass man das nur mit Mischern halbwegs sinnvoll betreiben kann.

Wieviele m sind an Fußbodenheizung mit welchem Durchmesser verlegt?
Wie groß soll der Puffer sein?
Wie groß ist der Warmwasser-Speicher?
Es klingt für mich auf jeden Fall ziemlich komplex. Fachlich kann ich das nicht beurteilen.

Es müssten 16 mm Durchmesser sein und fast zwei Rollen. Pro Rolle 500 m?
Warmwasser: müssten 300 Liter sein, kann ich aber noch nachgucken.
Pufferspeicher: mind. 300 Liter
 
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6527 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
6Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
10Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
20Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37

Oben