Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB

4,40 Stern(e) 5 Votes
P

Payday

Anhand eines Auszuges 2018 von meinem Trinkwasser sind zwei Werte nahe zum Grenzwert für den "Standard" Wärmetauscher. Bei diesen Werten würde er mir den teureren Nickel gelöteten empfehlen um solch eine Korrosion zu vermeiden.
um überhaupt eine Chance auf Regress zu haben, müßte der Bauunternehmer von den wasserwerten gewußt haben und auftragsbestandteil sein(zb wußtet ihr vom miesen Wasser und habt den Auszug vom wasserwerk im vertrag mit eingebracht). weiterhin könnte sich der wert in den letzten Jahren verschlechtert haben. es klingt merkwürdig, da normal nach 4-5jahren ein wärmetauscher nicht die rostgrätsche macht. die teile halten deutlichst länger! normal ist da doch eine opferanode da drin, welche im rahmen der Wartung geprüft und ggf. getauscht wird.
irgendwas stinkt hier doch zum Himmel. wahrscheinlich hast du das teil selber irgendwie kaputt bekommen. lass in Zukunft ein Fachunternehmen die Wartung machen. so haste wenigstens einen, den du dann die hammelbeine lang ziehen kannst denn Verschleißteile dürfen dann keine anderen Schäden mehr verursachen (zb opferanode durch, tank weggerostet), wenn die Prüfung und Austausch dieser teile mit beauftragt wurde (was Sinn macht).
 
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26461 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wartung 17

Oben