Weisse Wanne - zusätzliche Dampfsperre ?

4,00 Stern(e) 3 Votes
C

cumpa

Hallo Ihr lieben.
Unsere Bodenplatte ist fertig, die Innenwände auch fast und es wird vorbereitet für die Hohlteilwandelemente.
Ausführung Weisse Wanne. In der Leisten des Gu ist enthalten :
Die Bodenplatte wird gemäß statischer Berechnung aus Stahlbeton in einer Mindeststärke von 25 cm in WU-
Beton der Betongüte C 25/30 ausgeführt. Auf der Bodenplatte wird zusätzlich eine Abdichtung gegen
Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser nach DIN 18195 als Bitumenschweißbahn oder
gleichwertiges Fabrikat nach Wahl des Auftragnehmers verlegt. Die Kelleraußenwände werden aus
Doppelwandelementen erstellt. Die Wände bestehen aus zweischaligen Betonfertigteilen der Betongüte C25/30 in einer Gesamtstärke nach Zeichnung (min. jedoch 25cm) mit Bewehrung nach statischer Berechnung
gemäß DIN 1045. Die Zwischenräume werden auf der Baustelle mit wasserundurchlässigem Ortbeton WU-
Beton der Betongüte C 25/30 ausgegossen, mit dem Vorteil eines fugenlosen Betonkerns. Die Stoßfugen der
einzelnen Wandelemente, wie auch die Übergänge von der Bodenplatte zu den Wänden erhalten
Fugenbänder bzw. geeignete Dichtelemente (Hersteller Mastertec oder Pentaflex). Die Außenwände erhalten
eine Perimeterdämmung aus XPS-Hartschaumplatten in Stärke nach KfW 55 Berechnung.

Nun ist der Keller zum Teil beheizt und mit einer 30cm dicken porotonwand vom Kaltkeller getrennt.
Im beheiztem Teil des Kellers befindet sich der Hauswirtschaftsraum-Raum, ein Duschbad und ein Gästezimmer was 1 - 2 X im Jahr je 2 Wochen bewohnt wird. Deckenhöhe 2,20m.
Der Keller ist nicht als Wohnraum deklariert. Deswegen meint unser Gu auch keine Dampfsperre anbringen zu müssen ( Bitumenanstrich/ oder Beschichtung ).
Es gibt im Netz viele Meinungen. Selbst mein Baubegleiter ist hin und hergerissen.

Was empfiehlt ihr ? Soll ich zusätzlich die Kellerwandflächen mit Bitumen anstreichen ?
Oder besser spachteln ?
Kann man sowas auch selbst machen ? Spachteln kann ich nicht aber streichen.
Eine Abdichtungsfirma meinte in meinem Fall würde Bitumenanstrich reichen, da es nur um die Dampfsperre geht. Er würde den m² 19€ nehmen . Würde mich dann bei 85m² 1615€ kosten.
Bei selbstgekauften Material ( z.b. Webertec 901 ) ca 150 - 200€ Materialkosten.

Was meint Ihr ?
 
B

Bauexperte

Ich meine, dass Dein GU für die ordnungsgemäße Ausführung zu sorgen hat. Auch, wenn Du das Bauamt in Sachen Wohnfläche bescheisst, so ist Deinem GU doch sehr wohl bewusst, was er bauen soll


Bauexperte von unterwegs
 
C

cumpa

Hier bescheisst niemand niemanden. Wenn dann drückt sich der GU vor Arbeiten die er meiner Meinung nach machen müsste. Im Vertrag ist nicht dergleichen vermerkt.
 
B

Bauexperte

Hier bescheisst niemand niemanden.
Und was meint diese, Deine Aussage aus post #1 anderes, als das bei Deinem BV der Höhe der Wohnfläche etwas nachgeholfen wurde?
Im beheiztem Teil des Kellers befindet sich der Hauswirtschaftsraum-Raum, ein Duschbad und ein Gästezimmer was 1 - 2 X im Jahr je 2 Wochen bewohnt wird. Deckenhöhe 2,20m.
Der Keller ist nicht als Wohnraum deklariert.
Liebe Grüsse, Bauexperte
 
C

cumpa

Wurde die Abdichtung so richtig gemacht? :
Die Bodenplatte sowie alle stossfugen wurden mit bitumengrundierung unvernünftig statt 1:10 mit Wasser - mit der Rolle grundiert. Nach einer trocknungszeit von ca 1-2 Stunden wurde mit Gewebe und dickschicht Beschichtung der Übergang von Platte zu Wänden und die Fugen gespachtelt.
Ich mache mir Sorgen wegen der unverdünnten Grundierung.
Laut Nachfrage beim Gutachter soll es kein Problem sein. Bei Nachfrage an eine andere Abdichtungsfirma soll es problematisch sein, weil unverdünnt auf wu-beton schlecht haftet.
 
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Weisse Wanne - zusätzliche Dampfsperre ?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
2Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
3Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
4Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
5Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
6Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
7Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
8Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
9Bodenplatte vs Streifenfundament 15
10Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 31
11Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
12Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
13Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
14Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
15Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
16Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
17Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
18Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
19Mehrspartenanschluss in Bodenplatte enthalten? 14
20Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54

Oben