Welche Putzträgerplatte, wenn Dämmung keine Rolle spielt?

5,00 Stern(e) 5 Votes
D

dertill

Ich hab das gerade erst gelesen:
Im Prinzip alles richtig gemacht. Der Unterschied zwischen DEO und WI/DI liegt in der Druckfestigkeit / Stauchfestigkeit der Dämmplatten.

DEO = Innendämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen. Meist Stauchfestigkeit von 100 kpa bei 10% Stauchung
WI/DI = Wandinnendämmung oder Deckeninnendämmung, Sauchfestigkeit ist dort niedriger, glaube ca. 50 kpa bei 10%.

Für Außenwände vom Schuppen unter Putz brauchst du eigentlich Platten mit der Freigabe für WAP = Wand außen unter Putz.
Die meisten EPS-Platten, haben aber nur WAB = Wand außen unter Bekleidung als Freigabe, was aber für WDVS bzw. zum Verputzen oberhalb des Sockels ausreichend ist.
Im Sockel ist eine höhere Druckfestigkeit erforderlich (weil dort häufiger Stöße auftreten). Dazu sind meist die von dir ja auch genutzten "Sockeldämmplatten" geeignet. Sind die gleichen, wie die anderen EPS-Platten nur druckfester und ggf. mit Zulassung für Dämmung gen Erdreich (PW), wenn die Wasseraufnahme geprüft wurde und nicht zu hoch ist.

Sofern du also für die Dämmung oberhalb des Sockels die etwas festeren DEO Platten genommen hast, ist alles gut. Ansonsten, lieber etwas vorsichtig mit der Wand sein
 
C

Changeling

Vielen Dank für die Aufklärung! Sehr hilf- und lehrreich.

Dann bin ich besser etwas vorsichtig mit der Wand
Der Baustoffhändler meines Vertrauens hatte leider in 3cm Stärke nur WI/DI Platten zur Hand.

Der Schuppen schließt unten nicht mit dem Erdreich ab, sondern hat noch ca 2cm Luft zum Pflaster. Dort habe ich ein 120° abgewinkeltes Blech montiert:
welche-putztraegerplatte-wenn-daemmung-keine-rolle-spielt-352641-1.png


Und am Ende fachgerecht verputzt, also Armierung, Unterputz, dann oben normaler Putz und unten Sockelputz.
 
Zuletzt aktualisiert 23.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12828 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Welche Putzträgerplatte, wenn Dämmung keine Rolle spielt?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
412cm Absatz von Flur in die Kellerräume 11
5Mischfassade / Wechselfassade Wandaufbau 15
6Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
7Planung Einfamilienhaus mit 4 Kinderzimmern 13
8Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
9Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
10Alternative Fassade in Klinkeroptik 27
11XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
12Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
13Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
14Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
15Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
16Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
17KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
18Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
19Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
20Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11

Oben